O sistema de combate a incêndios deseja manter uma pressão estável de cerca de 8 quilos, além de permitir a circulação do fluido. Que equipamento pode ser utilizado para isso?

2016-03-22View Original

Thread Content

O sistema de combate a incêndios deseja manter uma pressão estável de cerca de 8 quilos, além de permitir a circulação do fluido. Que equipamento pode ser utilizado para isso?
Reply #22016-03-22
O sistema de pressão estável pode ser mantido acima de 0,7 MPa. Basta instalar uma estação de água com pressão estável, seguindo as especificações da norma GB50160 para sistemas de combate a incêndios.
Reply #32016-03-22
Vou citar um problema semelhante: a água de incêndio de alta pressão da nossa fábrica também tem uma pressão de 0,8 MPa. Normalmente, a pressão é mantida estável, mas, durante um exercício de emergência, ao fechar as mangueiras de incêndio de alta pressão, elas se quebraram. A qualidade dessas mangueiras é realmente muito ruim. Não vou mencionar as causas disso. Naquela época, eles disseram que, durante o fechamento dos hidrantes, a pressão máxima da água do sistema de incêndio poderia chegar a 1,2 MPa.
Reply #42016-03-22
O que o autor disse sobre “ciclo” – é um ciclo de volta ao tanque de água? Por que fazer ciclos, desperdiçando energia elétrica à toa?
Reply #52016-03-22
Atualmente, a qualidade dos hidrantes no mercado é realmente ruim. A situação da fábrica Old Yu não é um caso isolado, mas sim um fenômeno generalizado. As empresas químicas precisam de sistemas de alta pressão e temperatura. Os hidrantes são feitos de ferro fundido, com capacidade nominal de 16 quilos, mas há dúvidas quanto à sua eficácia, já que em pressões tão altas é fácil que surjam problemas. Também ocorreram vários acidentes de quebra ou rompimento de hidrantes em nossa fábrica.
Reply #62016-03-22
Não se sabe qual é o propósito desse ciclo; A maioria dos sistemas de combate a incêndio das nossas empresas do sul não é reciclável ; Utiliza-se uma bomba de pressão para manter a pressão: a bomba é acionada quando a pressão fica baixa ; Quando Dali atinge um certo valor, a bomba é desligada ; Dessa forma, garante-se repetidamente que a pressão fique dentro de um determinado intervalo ; Se se quiser fazer o que o autor mencionou – ou seja, pressionar e, ao mesmo tempo, manter o ciclo – basta adicionar uma linha de retorno para controlar a pressão: aumente uma linha de retorno ; Devem ser instalados válvulas de regulação de pressão ou válvulas de contrapressão nas tubulações de incêndio, a fim de controlar a pressão nelas ;
Reply #72016-03-23
Nosso sistema de combate a incêndios não possui aquecimento elétrico, e está localizado no chão. Por isso, penso em instalar um trocador de calor na caldeira, para que haja circulação de água aquecida. Além disso, o sistema de pressão precisa manter uma pressão de 8 quilos. Portanto, estou pensando em qual bomba usar para cumprir essa função
Reply #82016-03-23
A água de incêndio não é água em ciclo, sendo difícil formar um circuito fechado, o que a torna inadequada para sistemas de aquecimento com circulação de água. Para os tubos de aquecimento dentro de ambientes fechados, não há problemas. Para os tubos de grande diâmetro externos, basta usar isolamento térmico. Já para os tubos de pequeno diâmetro externos, além do isolamento térmico, pode ser necessário também o uso de aquecimento elétrico, dependendo da temperatura mínima do ambiente.
Reply #92016-03-23
Minha ideia é conectar a tubulação de incêndio à tubulação de espuma, inserindo uma válvula de interrupção no meio, para que haja circulação. Mas agora estou pensando em quais equipamentos usar para realizar essa circulação e manter uma pressão suficiente
Reply #102016-03-23
Eu não falei de maneira muito clara para você. Você pode desenhar um fluxograma para explicar, enviá-lo para que todos possam dar suas opiniões. Para estabelecer um ciclo de água, podem ser utilizadas bombas de canalização, mas a estabilidade de funcionamento é difícil de garantir.
Reply #112016-04-11
Geralmente, a água utilizada nos sistemas de incêndio não precisa ser circulada. Se o motivo for apenas o fato de que os tubos de incêndio ficam acima do nível do solo (um design realmente estranho; normalmente, eles devem estar enterrados abaixo da linha de congelamento), então, por motivos de prevenção contra o congelamento, pode-se considerar a utilização de bombas de circulação com baixo fluxo de água (o que permite economizar energia). Ou, se a quantidade de água for pequena, pode-se usar aquecimento elétrico em combinação com isolamento térmico (com controle automático para ligar/desligar a bomba principal). Será que o sistema de pressão precisa manter uma pressão de 8 bar? Geralmente, não é necessário um nível tão alto
Reply #122016-04-11
Isso consegue resolver o problema? Pelo que você descreveu, o local onde o seu equipamento está instalado também precisa ser protegido contra o congelamento. Mesmo que você transforme a água em água quente, ainda existe o problema da isolação térmica. Só assim é possível resolver o problema de maneira adequada. O problema é que, ao fazer isso, não só há um alto consumo de energia, mas também surge a questão de saber se isso atende aos requisitos das normas É melhor enterrá-lo com determinação abaixo da camada de solo congelado, resolvendo o problema de uma vez por todas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.