No nosso complexo de produção de sulfúrico, a capacidade de evaporação da caldeira de calor residual é de aproximadamente 20 toneladas/hora. Antes, o equipamento funcionava sem o uso de químicos, por 3 anos. Agora, após testes, foi constatado que o valor do pH está anormal, em torno de 4. Planejamos adicionar substâncias químicas para fazer os ajustes necessários. Gostaria de saber se seria adequado adicionar apenas fosfato trissódico. Qual deveria ser a quantidade a ser adicionada? O nível de fosfatos na água do forno de descarte deve ser mantido abaixo de 10 mg/L. Isso é aceitável? Agradeço pela orientação!
Este tópico foi editado pela última vez por Shang Xiaoke em 23/03/2016, às 10:42. Parece que se trata de uma solução de 20%, formada a partir de fosfato trissódico e água macia, que é adicionada por meio de uma bomba dosadora. Não há um limite definido para a quantidade a ser adicionada, certo? Basta manter o teor de fosfato entre 15 e 30 mg/L, não é? Peço orientação. Peço estímulo.
O que foi dito lá em cima está mais ou menos correto. Vocês, donos do fórum, devem ter cometido algum erro; o valor de pH não deveria ser tão baixo assim
É adequado adicionar trissódio fosfato; nosso pH está entre 9 e 11, e o teor de fosfatos na água do forno de descarte é controlado em no máximo 10 mg/L
Independentemente de se adicionar ou não algum tipo de substância química, ou qual for o nível de pressão, à medida que a água do forno se concentra e evapora, ela permanece alcalina. Atualmente, o valor de pH indica que a água é ácida. É preciso verificar isso com cuidado
Se a água mole for ácida, é necessário identificar a causa antes de usar trissódio fosfato para ajustá-la
Embora a faixa de controle do fosfato esteja entre 5 e 20 mg/l, o ideal é que fique em torno de 10. Antes, vi um gráfico que indicava o valor mais adequado para proteger as caldeiras; infelizmente, não consigo encontrá-lo. Além disso, é necessário adicionar amônia para controlar a alcalinidade e o pH