Thread Content
Agora a fábrica está planejando centralizar todos os instrumentos locais em um computador de controle central para exibição e monitoramento em tempo real. Ele só precisa ser usado para monitoramento e não requer controle de feedback. Atualmente, os principais instrumentos incluem manômetros, medidores de vazão, medidores de nível de líquido e termômetros. Alguns instrumentos são exibidos diretamente por ponteiros e mostradores, e alguns estão conectados a displays digitais. Atualmente, a fábrica não possui um computador de controle central. Que trabalho precisa ser feito se todos os dados de exibição do instrumento precisarem ser centralizados e exibidos em um computador? Qual é o processo geral? Você precisa de um sistema de controle PLC ou DCS ou de outros métodos? Qual software geralmente é usado em computadores de controle central? Os dados no display digital podem ser transmitidos diretamente para o computador ou enviados para um DCS ou PLC?
Mude todos os instrumentos para instrumentos elétricos e apenas adicione um PLC. Você não pode introduzir os instrumentos de campo na sala de controle pneumaticamente.
Entrar na sala de controle central requer transmissão de sinal elétrico, um gabinete PLC (com placas de E/S dentro), um computador host (computador) e software de configuração e software de monitoramento.
1. Substitua todos os instrumentos mecânicos da sua oficina por transmissores. 2. Conte quantos pontos de IA existem em sua oficina. 3. Entre em contato com o intermediário que faz o controle automático (nossa fábrica utiliza DCS do Controle Central) e informe os pontos que você contou. 4. Se houver muitos pontos, recomenda-se a utilização do DCS; se houver poucos pontos, use PLC.
A exibição é muito simples. Pode ser uma tela de computador ou um controle de tela sensível ao toque. O instrumento ponteiro deve ser substituído por um com função de sinal de saída. Quanto ao display do instrumento, é necessário saber se ele possui função de comunicação. Caso contrário, será necessário adicionar um módulo de comunicação ou substituir o instrumento. O mais simples é encontrar uma empresa e mandar alguém ir até seu site dar uma olhada e fazer esse controle integrado para você, e repor tudo que você precisa de uma só vez. Existem algumas pessoas fazendo isso, então posso recomendá-lo se você precisar.
Existem muitos softwares hoje em dia e às vezes a versão crackeada não é totalmente funcional.
Primeiro, converta o sinal em um sinal padrão de 4 ~ 20mA e conecte-o ao computador por meio de uma placa de aquisição de sinal. Você pode usar um software de configuração, que é mais simples.
Amigos, por favor me ajudem a recomendar algumas unidades para que eu possa consultar. Obrigado.
Primeiro, conte quantos pontos existem. Se houver mais de 1.000 pontos, selecione diretamente o sistema DCS. Os displays do medidor secundário podem ser conectados diretamente ao gabinete DCS. O manômetro no local (sem função de transmissão remota) e o termômetro bimetálico não podem entrar no sistema. Hoje em dia, o DCS doméstico usa relativamente. O preço do Controle Central da Hollysys e da Universidade de Zhejiang é relativamente baixo e a configuração é simples e fácil de usar. Eu uso desde 2008 e ainda uso sem problemas. Futuramente, se houver uma nova construção ou reforma, comprarei alguns módulos e configurarei eu mesmo para economizar.
Podemos fazer esse tipo de sistema de monitoramento. Isto é muito simples para nós. Fizemos muitos dispositivos mais complexos do que isso, incluindo controle de tela sensível ao toque e controle de software de computador. consulta qq378673499
Em primeiro lugar, o instrumento de exibição local deve ser alterado para um tipo de transmissão remota, ou seja, com transmissor. Se o número de pontos IO for pequeno, use um PLC doméstico, que é barato e requer apenas uma estação de operação. Quanto ao software e pacote de configuração, basta entregá-lo ao fabricante do PLC.
Cada vez que vejo uma resposta de um idoso, tenho que considerá-la cuidadosamente. Idosos que são especialistas do setor
Se o número de pontos for pequeno, recomenda-se o uso do PLC, mas a configuração do PLC também é bastante problemática. Recomenda-se usar um computador industrial, instalar uma placa de aquisição de dados e usar um computador industrial para configuração (KingView ou algo parecido, existem muitas rachaduras). Recomenda-se que um conhecido faça isso. Será mais caro encontrar um fabricante. O custo de fazer você mesmo é muito baixo. A DCS não recomenda isso. Afinal, ainda requer um gabinete, o que é muito problemático ~