Sobre a estratégia de controle para desligamento automático da bomba, em função da baixa pressão na entrada e da alta pressão na saída

2016-03-23View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar aos especialistas: no caso de pressão baixa na entrada da bomba de injeção e pressão alta na saída, o que é melhor para interromper o funcionamento da bomba? Usar um manômetro com contato elétrico para interromper a bomba, ou utilizar um PLC (RTU) para coletar as pressões de entrada e saída e, em seguida, interromper a bomba por meio do sistema de controle? Qual desses dois métodos é mais seguro?
Reply #22016-03-23
Na minha opinião, a primeira opção é a melhor; não participa no cálculo
Reply #32016-03-24
Nós optamos pelo primeiro método; ainda não houve acidentes. O segundo método exige um investimento maior
Reply #42016-03-24
Tudo bem, é um problema de erro de precisão. Para a química fina, utiliza-se o último
Reply #52016-03-24
O primeiro método é o mais simples e confiável: o sinal é enviado diretamente para o painel de controle elétrico. O segundo tipo precisa primeiro ir para o PLC, onde são feitas as operações lógicas, e só depois é enviado para o painel de controle elétrico. Se o operador precisar verificar a pressão antes e depois da bomba, só será possível usar esta última.
Reply #62016-03-24
Se já houver um sistema PLC, pode-se solicitar que o departamento de controle instrumental crie um sistema de intertravamento. Se não houver PLC, basta usar um manômetro com contato elétrico para o mesmo fim, mas é preciso garantir sua confiabilidade~~
Reply #72016-05-19
Vou falar sobre a minha abordagem final. Como o sistema PLC já existe e as pressões de entrada e saída da bomba de injeção já são monitoradas, considera-se a utilização do PLC para interromper o funcionamento da bomba de forma automatizada ; Posteriormente, como o proprietário considerou que os manômetros de pressão com contatos elétricos eram mais confiáveis, a solução adotada foi conectar em série o sinal de parada da bomba gerado pelo PLC com o sinal de parada do manômetro de pressão com contatos elétricos, criando assim um sistema de segurança duplo. Gostariam de saber a opinião de vocês, amigos?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.