Thread Content
Gostaria de pedir a opinião de todos: nas normas da indústria química, no que diz respeito à divisão de responsabilidades entre os equipamentos de medição e os sistemas elétricos, no ponto 3 – Sistemas de intertravamento –, subponto 3.0.5, os cabos utilizados para conectar os sistemas de controle automático aos sistemas elétricos devem, em princípio, seguir o método de “transmissão”. Ou seja, a parte responsável por fornecer os contatos é quem se encarrega do projeto, da aquisição e da instalação dos cabos, levando-os até a caixa de terminais do lado receptor. Além disso, essa parte deve fornecer também os números de identificação dos cabos. Já o lado receptor é responsável por fornecer os números de identificação dos terminais. 3.0.6 Os cabos do sistema de intertravamento entre a sala de controle e o centro de controle de motores (MCC), levando em consideração a racionalidade e a economicidade do projeto, são todos projetados, adquiridos e instalados pela equipe responsável por questões elétricas. Esses cabos são levados até as caixas de terminais I/O ou às caixas de organização na sala de controle. O percurso de instalação dos cabos na sala de controle deve ser definido em conjunto entre a equipe responsável por questões elétricas e a equipe responsável pelo controle automático. O artigo 3.0.6 é fácil de entender. Gostaria de saber a que tipos de redes se refere o termo “redes” no artigo 3.0.5? Por favor, cite um ou dois. Obrigado!