Válvula de segurança

2016-03-24View Original

Thread Content

≤Válvula de segurança de 64 kg, pressão de ajuste: 39,6 kg. Após ser verificada por uma instituição qualificada, foi emitido um relatório de verificação, atestando que está em conformidade. Após a instalação e o início do funcionamento do forno, foi constatado que a válvula de segurança ainda apresentava vazamentos. Será que o problema é da fabricante ou da empresa responsável pela calibração? O que deve ser feito?
Reply #22016-03-24
Deve ser um problema de fabricação; a empresa responsável pela verificação é negligente. Não há nenhuma verificação, só cobram dinheiro.
Reply #32016-03-24
Também encontrei um problema, que também foi ajustado para 39. 7kgf, mas não salta no local; volta à plataforma de teste e então salta. Não faz nada no local, é irritante
Reply #42016-03-24
Talvez o meio de teste e a temperatura não estejam compatíveis com as condições de operação
Reply #52016-03-25
Problemas desse tipo acontecem com frequência aqui. Verificamos mais de 300 válvulas de segurança de cada vez, e sempre há algumas que não disparam durante a verificação online, mas disparam quando instaladas no equipamento. Fiz esse vai e vem várias vezes. Posteriormente, de acordo com a pressão de projeto do equipamento, é possível aumentar adequadamente a pressão de ajuste.
Reply #62016-03-25
Problemas desse tipo acontecem com frequência aqui. Verificamos mais de 300 válvulas de segurança de cada vez, e sempre há algumas que não disparam durante a verificação online, mas disparam quando instaladas no equipamento. Fiz esse vai e vem várias vezes. Posteriormente, de acordo com a pressão de projeto do equipamento, é possível aumentar adequadamente a pressão de ajuste.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.