Adição de ácido e sal para ajustar o pH; problema de intertravamento do medidor de pH. É possível realizar intertravamento com o pH? Deve ser feito em conjunto com as bombas de adição de ácido e sal, ou com a válvula de saída da bomba?
Com certeza é possível realizar interligação: tanto as bombas quanto as válvulas podem ser utilizadas para isso. No entanto, o método mais comum é usar o valor de pH para controlar o grau de abertura das válvulas; Se for uma bomba de frequência variável, é possível controlar a frequência da bomba com base no valor do pH ; Claro, também é possível definir outras sequências: por exemplo, quando o PH atinge um certo valor, pode-se abrir ou fechar válvulas, ou ligar ou desligar bombas – depende da escolha do processo de vocês ;
Contar com a detecção de pH para acionamento em cadeia. Pessoalmente, acho que há um problema de atraso. Porque, do ponto de vista da reação química: há um processo de neutralização e dissolução. Do ponto de vista dos instrumentos: o pH não é muito confiável, pois a camada protetora na superfície do elemento de detecção do eletrodo tende a sujar, o que causa um atraso na leitura. Então, se ambas as condições acima estiverem presentes. Quando usado para intertravamento, torna-se não confiável. Porque não há agilidade!
O que você diz faz sentido. Lembrei-me de um caso em que trabalhei anteriormente, no qual o tempo de atraso do pH era de aproximadamente 2 horas. Naquela solução, foi utilizada uma bomba de circulação microscópica para limpar o pHmetro e resolver o problema da sujeira nele. No entanto, o controle por fio não era muito preciso, e o tempo de atraso era bastante longo; por isso, isso não afetava o processo.
A análise em tempo real do pH deve ser uma tecnologia bastante desenvolvida, com alta confiabilidade. O pHmetro precisa de manutenção regular.
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 09/04/2016, às 19:39. No que diz respeito às reações de neutralização ácido-base, a velocidade da reação é bastante alta. Não há problema algum em utilizar o monitoramento do pH para controlar o processo de forma interligada. Porém, para condições operacionais específicas, é necessário escolher corretamente a configuração do pHmetro, bem como o método de instalação adequado, com base nas condições operacionais, nos requisitos de precisão de medição e na necessidade de manutenção adequada. Além disso, a uniformidade do sistema de reação também afeta a precisão da medição do pH e a velocidade de resposta, fatores que também precisam ser levados em consideração no processo de controle. Quanto à localização de instalação do pH, ela deve ser determinada de acordo com as condições reais do equipamento, mas é preferível que reflita da melhor maneira possível a situação real de neutralização do sistema.