HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O teor de oxigênio no líquido residual do estágio secundário é de 986, mas o valor para a água que sai do tanque de sedimentação é de apenas 580. Por quê?

2016-03-25View Original

Thread Content

O teor de oxigênio no líquido residual do estágio secundário é de 986, mas o valor para a água que sai do tanque de sedimentação é de apenas 580. Por quê? Em seguida, o valor de COD da água que sai do tanque de sedimentação secundário não mudou em relação ao valor no tanque de sedimentação primário. É utilizado um processo AO de dois estágios para tratar as águas residuais provenientes da criação de suínos. Em todos os 4 tanques biológicos, o valor SV30 é de 25%
Reply #22016-03-25
Um valor elevado de COD nas águas residuais é, teoricamente, impossível. No entanto, isso acontece com frequência na prática. Por que isso ocorre? O problema do tempo de permanência consiste no fato de que a água de saída e a água de entrada não conseguem refletir sua relação de correspondência devido ao tempo de permanência. Ou seja, a água de saída atual é resultado da água de entrada mais o tempo de permanência. Se o tempo de permanência for de 1 dia, então a água de entrada de 1 dia atrás é a que tem maior influência na água de saída atual ; 2. Impactos do funcionamento bioquímico: geralmente, trata-se do impacto dos microrganismos que não foram sedimentados, ou seja, do SS. Quando a água de saída contém lama ou colóides, o COD certamente aumentará ; 3. As falhas no tanque de decantação afetam a qualidade da água de saída. Por exemplo, quando a carga superficial excede o valor projetado, ocorrem situações como fluxo acelerado, fluxo de fase densa, condições anaeróbicas ou parcialmente anaeróbicas, além da ocorrência de desnitrificação, o que faz com que a água de saída contenha lama ; 4. Ocorre um fenômeno de vazamento, com a água de entrada indo diretamente para a água de saída ; 5. A amostragem não é representativa ou contém erros.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.