Thread Content
O núcleo da válvula está posicionado corretamente; a válvula de regulação de tipo membrana, que era do tipo aberta sob pressão de ar, foi transformada em válvula fechada sob pressão de ar. Quais são as maneiras de conseguir isso?
Geralmente, não é possível fazê-lo sozinho, pois é preciso modificar o cilindro
Só é possível conseguir isso alterando a ação direta e indireta do mecanismo de execução
Para alterar o modo de funcionamento das válvulas de controle por membrana pneumática atuais, é necessário que a fabricante da válvula faça as alterações, ou então é preciso adquirir uma nova válvula.
Teoricamente, ou se alteram a admissão do cilindro e as molas, ou se modificam o corpo da válvula e seu assento. Cilindro de ação direta + assento de válvula de ação direta, ou cilindro de ação reversa + assento de válvula de ação reversa.
Mudar a direção do caminho dentado dentro do localizador da válvula resolverá o problema?
É possível alterar o sinal: 4 miliampères correspondem a estado totalmente aberto, e 20 miliampères correspondem a estado totalmente fechado
É necessário esclarecer isso com o fabricante das válvulas: as configurações de abertura e fechamento por pressão, bem como a orientação correta ou invertida da válvula, já foram projetadas. Não é possível fazer alterações após a saída da fábrica.
Troque a direção da cabeça da membrana; é necessário ter um suporte por dentro. Entre em contato com o fabricante, que lhe fornecerá esse suporte. Mudei o fluxo de ar de baixo para cima; também alterei as válvulas do equipamento.
Para ajustar a precisão com maior exatidão, recomenda-se levar o equipamento de volta à fábrica para fazer as alterações necessárias. Após as alterações, o posicionador elétrico precisa ser recalibrado. Os tubos de entrada de ar do instrumento também precisam ser modificados. Trocar esses componentes no local envolve muitos procedimentos
É possível alterar um válvula de regulação para o modo FC ou FO no local? Isso depende das condições da válvula. Algumas válvulas podem ser facilmente modificadas no local, basta instalar o atuador de maneira invertida. Outras são mais difíceis de modificar, e ainda há aquelas que exigem a substituição do próprio atuador. Em resumo, é preciso perguntar ao fabricante: nem todas as válvulas podem ser modificadas, e nem todos os fabricantes conseguem fazê-lo. Se é possível fazer a alteração depende da situação da instituição responsável pela execução.
O importante é verificar a estrutura da cabeça da membrana; geralmente, é necessário substituir o vástulo da válvula
O que foi dito no 14º andar faz sentido. A cabeça de membrana do atuador precisa ser substituída. Se o objetivo for apenas alterar a forma de funcionamento, tanto o localizador quanto os sinais DCS podem ser modificados. No entanto, o modo de funcionamento com abertura/fechamento por ar está relacionado aos requisitos de segurança, e não à conveniência de controle. Quando ocorre uma interrupção súbita de energia ou de fornecimento de ar, na ausência de válvulas de bloqueio, as válvulas que se abrem com ar ficarão completamente abertas, enquanto as válvulas que se fecham com ar ficarão completamente fechadas, atendendo assim aos requisitos de segurança do processo. Portanto, é melhor entrar em contato com o fabricante para fazer as alterações.
Algumas válvulas podem ser modificadas: as molas e as membranas podem ter sua posição alterada, e a entrada de ar pode passar de inferior para superior, o que indica que os equipamentos de montagem foram modificados...
A válvula KOSO altera a maneira como o ar entra, no que diz respeito à direção da membrana
Isso depende da estrutura específica da cabeça da membrana; algumas partes podem ser alteradas. É preciso mudar a posição dos molas e da membrana. Há também uma placa de ferro na cabeça da membrana, que precisa ter sua posição ajustada. O ideal é entrar em contato com o fabricante! Se a válvula esférica pneumática fosse um pouco mais fácil de modificar!
:É simples: basta trocar a posição da membrana e do mola dentro do cabeçalho da membrana, e também alongar o pistão que fixa a membrana
Quando se deve usar o modo de abertura e fechamento do ar? Se for para fins de intertravamento, isso pode ser feito por meio do DCS. Não sei se está correto