Olá amigos do mar: Eu tenho uma pergunta. Há um tanque no local e uma tubulação precisa ser conectada do tubo principal de entrada de água gelada de 7 graus no local ao tanque. Agora é necessário instalar uma válvula de instrumento nesta tubulação para controlar o nível de líquido do tanque. Não há medidor de nível de líquido no local neste tanque, mas há um transmissor de pressão para enviar sinais ao DCS. Que tipo de válvula de instrumento precisa ser instalada e como dar o sinal para abrir e fechar a válvula? Obrigado (não sou especialista em instrumentos e agora meu chefe me pediu para fazer um desenho simples. Por favor me conte tudo)
Reply #22016-03-27
O transmissor é um sinal de nível de líquido? Nesse caso, você pode fazer uma válvula de intertravamento de nível de líquido alto e baixo para iniciar e parar.
Reply #32016-03-27
O transmissor é um sinal de nível de líquido. É uma válvula de instrumento que transmite o sinal do transmissor? Devo usar uma válvula pneumática ou uma válvula solenóide? Obrigado
Reply #42016-03-27
Se for um recipiente aberto, um transformador de pressão pode medir o nível do líquido (desde que seja medida a parte acima da posição de instalação do transformador de pressão). Se houver uma tubulação de ar, você poderá usar uma válvula pneumática. Caso contrário, você pode escolher uma válvula elétrica. Geralmente, o sinal não será transmitido do transmissor para a válvula do instrumento (* Geralmente chamada de válvula reguladora), deve ser conectada ao módulo de saída de controle DCS separadamente. Geralmente, a válvula aberta a ar/aberta eletricamente é selecionada para ajuste de entrada de líquido, e a válvula fechada a ar/aberta eletricamente é selecionada para saída de líquido.
Reply #52016-03-27
Primeiro, o sinal do nível do líquido deve ser detectado. Se o transmissor de pressão local medir o nível do líquido, o DCS possui um canal de saída de controle PID. Você só precisa adquirir uma válvula reguladora elétrica. O sinal de nível de líquido coletado pelo transmissor é calculado pelo DCS e emite um sinal de controle de 4~20mA para a válvula reguladora para controle de nível de líquido.
Reply #62016-03-27
Esta postagem foi editada pela última vez por zxb1990 em 27/03/2016 às 22:56. Primeiro, configure um transmissor de nível de líquido no tanque e, em seguida, instale uma válvula reguladora pneumática na tubulação de entrada. O sinal do transmissor de nível de líquido é enviado ao DCS e forma um circuito de regulação PID com o controle da válvula reguladora. A abertura da válvula é ajustada de 0-100% de acordo com a saída do sinal 4-20MA do transmissor de nível de líquido. Se o autor da postagem quiser apenas controlar a comutação da válvula, ele precisará adicionar uma válvula solenóide à válvula e também definir um valor limite alto e baixo para o nível do líquido. No DCS, o valor medido do transmissor é comparado com o valor limite alto/baixo, e dois sinais de comutação são emitidos para controlar a ativação e desativação da válvula solenóide, controlando assim o estado de comutação da válvula.
Reply #72016-03-28
Esta postagem foi editada pela última vez por FightingNow em 28/03/2016 às 01:31. Você pode se sentir confuso por causa da complexidade! Simples, 1: Se você deseja controlar o nível do líquido, primeiro você deve ser capaz de medir o nível do líquido e instalar um medidor remoto de nível de líquido de acordo com a situação real! 2: Instale válvulas manuais, válvulas reguladoras e válvulas de derivação em locais razoáveis ​​na tubulação de entrada! A válvula reguladora e o medidor remoto de nível de líquido formam controle automático através do sistema de controle! …… 3: Basta consultar o diagrama de fluxo normal do instrumento para obter o formato do desenho! 4: O tipo de medidor de nível de líquido que você escolher depende da situação real do seu tanque. Medidor de nível de pressão diferencial (com portas de pressão na parte superior e inferior), medidor de nível de líquido ultrassônico (com porta de instalação na parte superior do tanque), válvulas reguladoras pneumáticas e elétricas, existem requisitos especiais para à prova de explosão!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.