Válvula elétrica tipo Lottke, com alimentação de 380V e cabos digitais enterrados a uma distância de 100 mm um do outro: haverá interferência?
Reply #22016-03-27
O 380 não é relacionado à eletricidade? São sinais digitais dos instrumentos, ou também existem sinais digitais em sistemas elétricos?
Reply #32016-03-28
Ao instalar as placas de canalização, é preciso usar duas delas. Não sei ao certo como fazer a instalação debaixo do solo
Reply #42016-03-28
Conforme exigido, os cabos de alimentação e de controle devem ser dispostos separadamente. A distância de 100 mm, como você mencionou, não deve representar problema algum. Nosso equipamento possui poucos cabos, então é complicado mantê-los separados; por isso, eles costumam ser colocados dentro do canal de cabos. O aterramento da alimentação precisa ser feito corretamente, sem problemas; Mas, se os cabos de sinal precisarem ser instalados de acordo com as normas relevantes, caso contrário, é fácil que surjam problemas.
Reply #52016-03-28
A norma HG/T 20512-2000 estabelece requisitos detalhados: a distância mínima entre os cabos de instrumentação e os cabos de energia, quando instalados paralelamente, é de 200 mm. Além disso, essa distância aumenta à medida que o comprimento do trecho em que eles são instalados paralelamente aumenta.
Reply #62016-03-28
Veja a versão mais recente da HG/T 20512-2014
Reply #72016-03-28
Os padrões certamente dizem que não é possível, mas também precisamos analisar cada caso separadamente. Às vezes, há questões relacionadas aos custos, o que pode ser um problema. Primeiro, verifique se há interferências. Posso dizer com certeza que sim, definitivamente há interferências! Em segundo lugar, é preciso considerar você: para 380V, depende do diâmetro do cabo e da corrente que ele consegue transportar (consumo de energia). Quanto aos sinais de comando, eles devem ser do tipo adequado. Se for um cabo de controle para válvulas eletromagnéticas, com 220V, ou para equipamentos de baixo consumo de energia como válvulas eletromagnéticas, com 380V, então 100 metros de cabo no mesmo condutor não representa nenhum problema. No entanto, não é recomendado colocar eletricidade forte e eletricidade fraca no mesmo compartimento. Se forem ambos tipos de eletricidade forte, haverá interferência, mas não ocorrerão ações indesejadas, pois a corrente de indução (tensão) não atingirá os níveis necessários~
Reply #82016-03-28
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 28/03/2016, às 23:05. Enterrar diretamente no solo, sem problemas. Se estiver preocupado, basta conectar a camada de blindagem à terra. Não é que os cabos blindados não possam ser enterrados diretamente.
Reply #92016-03-29
Estima-se que 380VAC não cause muita interferência nos sinais digitais; mesmo que haja interferência, ela não terá impacto. Tememos que essa interferência prejudique outros sinais! Porque, no final, todos os cabos voltarão a se unir! Quanto ao problema das interferências, é melhor não correr riscos! Uma vez que haja interferência, será difícil eliminá-la!
Reply #102016-03-30
Embora se deva levar em consideração o custo, a indústria não é um setor civil; portanto, os custos não podem ser reduzidos de qualquer maneira. Atender aos requisitos normativos é garantia para um funcionamento confiável do equipamento, além de ser uma forma de assumir responsabilidade pelo próprio design.
Reply #112016-03-30
Por favor, pessoal de cima! Que tipos de interferências podem ocorrer com 380VAC? Interferência do campo magnético? Interferência eletrostática? Se há algum problema, é apenas um pouco de interferência eletrostática. Os cabos estão enterrados diretamente no solo, o que significa que suas embalagens estão conectadas à terra. Então, que interferência poderia haver?
Reply #122016-03-31
Não, nossa fábrica é montada assim mesmo
Reply #132016-04-03
É preciso verificar quais normas de aceitação da obra devem ser aplicadas, conforme descrito nas “Instruções de Projeto”!
Reply #142016-04-03
Os cabos elétricos e os cabos de instrumentação devem ser instalados em paralelo, conforme exigido pelas normas. Ver “SH-T 3019-2003 – Normas de Projeto para Tubulações e Instrumentação em Indústrias Petrolíferas”, página 4, cláusula 8.1.5. A distância entre eles depende da distância de instalação paralela; quanto maior essa distância, maior deve ser a distância exigida entre eles.
Reply #152016-04-03
Praticamente não há nenhum impacto. Além disso, você só precisa de sinais digitais. Não deve haver problema.
Reply #162016-04-03
Os valores digitais não têm problema, mas os valores analógicos sim. Se houver tubulações ou gabinetes metálicos para instrumentos, é preciso protegê-los. Nos aplicativos práticos, os valores analógicos também podem ficar muito próximos um do outro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.