Onde deve ser localizado o compartimento das válvulas de chuva para os tubos de sprinkler na área de tanques de GNL?

2016-03-28View Original

Thread Content

Os tanques de GNL precisam de tubulações de sprinkler. Deve-se usar válvulas de chuva para controlá-las? É necessário construir uma sala para válvulas de alagamento? A posição pode ser colocada a 15 metros fora da parede do tanque ou a 10 metros fora do dique de contenção? É necessário estar fora da faixa de calor de radiação?
Reply #22016-04-19
Geralmente, basta instalá-lo do lado de fora do dique, em um local de fácil acesso para as pessoas, sem interferir em outras operações ou no tráfego.
Reply #32016-07-04
Alguns metros ao redor do dique que cerca o tanque são suficientes; basta instalar um poço de válvulas. As válvulas podem ser elétricas ou pneumáticas, o que é bastante prático.
Reply #42023-05-10
De acordo com GB50160 8.4.5, a distância deve ser de 15 m em relação ao equipamento a ser protegido
Reply #52023-05-22
Se for um tanque de armazenamento de capacidade total, não deve haver diques de contenção. A localização exata das válvulas de chuva não pode ficar dentro do alcance da radiação térmica indicado no relatório FHA 15. Quanto às salas de válvulas contra chuva, geralmente são construídas nas cidades do norte; no sul, podem ser construídas ou não, e também é possível instalá-las ao ar livre.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.