Thread Content
Se um dos válvulas eletromagnéticas utilizadas no sistema de remoção de poeira por meio de sacos se danificar, como encontrar rapidamente qual delas está com problema? Além disso, as juntas de vedação dessas válvulas também costumam se danificar. Teria alguém com experiência para dar algumas dicas?
Geralmente, a ação das válvulas eletromagnéticas produz algum som, especialmente o som de expulsão do ar. Ao ouvir esse som, é possível determinar qual circuito está com problema
Se vários válvulas eletromagnéticas atuarem ao mesmo tempo, fica difícil fazer um julgamento.
A válvula eletromagnética de tubulação tem esse problema: quando há algum defeito, não é possível verificar a situação no local. O PLC só permite verificar a parte do circuito elétrico
Geralmente, nos sistemas de remoção de poeira por meio de sacos, as válvulas eletromagnéticas funcionam uma após a outra. Ao ouvir o som produzido, se as válvulas eletromagnéticas não funcionarem, é preciso verificar a tensão (geralmente 24 volts em corrente contínua). Se houver problema na tensão, então a válvula eletromagnética está danificada
Na estação de remoção de poeira do complexo de cokeração que trabalhei antes, havia onze compartimentos; em cada um deles, havia 12 válvulas eletromagnéticas no topo para injetar ar. Quando essas válvulas funcionavam, faziam muito barulho. Quando se danificavam, deixavam de injetar ar. O mesmo acontecia com o filtro de entrada do compressor de ar. Os anéis de vedação quebram com facilidade; não há nada que se possa fazer a respeito
O ruído no local é bastante alto. É fácil distinguir isso?
Sim, embora por enquanto não haja problemas aqui, ainda assim acreditamos que, caso algo dê errado um dia, seja necessário saber como identificar isso rapidamente
Então você pode usar um multímetro online para verificar qual circuito não tem tensão. Aqui, podemos determinar isso simplesmente ouvindo. De qual marca são as válvulas eletromagnéticas de vocês? Por falar nisso, verifique o sistema de controle para saber se a saída está normal
Você pode colocar a mão sobre a válvula eletromagnética; você conseguirá sentir quando ela se move. Se não sentir nada, verifique se a fonte de energia ou a própria válvula eletromagnética está danificada :)
A interrupção do circuito só pode ser identificada no local, ouvindo os sons e sentindo o jato de ar. Curto-circuito: pode ser detectado diretamente no painel do sistema. Quando ocorre um curto-circuito, o disjuntor se abre. Ligue o disjuntor e observe se algum relé é acionado. Determine qual relé faz com que o disjuntor se desconecte, e então descubra qual conjunto de válvulas eletromagnéticas pertence a esse compartimento!