Sou novato nessa área e há uma frase que não entendi muito bem. Por favor, poderiam me ajudar a explicá-la? Quando a proporção entre oxigênio e vapor d’água é alta, a válvula de regulação do fluxo de oxigênio não pode ser aberta completamente.
O oxigênio aumenta, entra um planeta marciano… Peng~
Geralmente, os controladores PID possuem a função de limitar o valor máximo de abertura da válvula. Por exemplo, no bloco CTL_PID da Siemens, existem os pinos LMN_HLM; na HONEYWELL, existem os pinos OPHILM. Quando a proporção entre oxigênio e vapor d’água é alta, é possível utilizar uma fórmula específica para determinar um valor limite a ser enviado para esses pinos, assim evitando que a válvula se abra demais.
Geralmente, é utilizada a função de intertravamento, que limita a abertura da válvula quando determinadas condições são atingidas. Dessa forma, garante-se que a válvula não se abra nem feche demais
Este tópico foi editado pela última vez por khhzh116 em 30/03/2016, às 08:21. I. De qual empresa é o DCS? Resposta: Qualquer empresa deve ser capaz de fazê-lo, não é? Além disso, ainda não escolhi o DCS; eu mesmo ainda não sei qual marca usar II. Quais funcionalidades deseja implementar? Resposta: Como mencionado no título, em condições normais, o oxigênio é regulado automaticamente, de acordo com uma proporção definida, juntamente com o vapor d’água. Quando ocorre algum problema e essa proporção é ultrapassada, a válvula de oxigênio não pode ser aberta mais. Há algo que ainda não esteja claro? Circuito de controle da relação entre oxigênio e vapor d’água aplicado em fornos de gasificação
Quando não há grandes mudanças na quantidade de vapor d’água, se a válvula de oxigênio for aberta ainda mais, a proporção entre oxigênio e vapor d’água, que já é alta, ficará ainda maior. Isso é um problema, e é por isso que a abertura da válvula de oxigênio é proibida
Pode-se usar vapor d’água ou oxigênio como valores de referência, e então calcular uma proporção. Dessa forma, a válvula de controle regula automaticamente o fluxo do outro meio, evitando assim desequilíbrios na proporção~~
Isso pode ser feito limitando a saída do PID.
Qualquer sistema DCS de qualquer marca consegue resolver esse problema com facilidade!
O PLC consegue resolver tudo isso... Primeiro, faz-se uma comparação; se o resultado for menor, é emitido um valor apropriado. Se for maior, exiba 1, para que o próximo bloco exiba o valor dado