Análise das causas para o Hart475 de medidor de vazão por turbina não conseguir se conectar? Hoje encontrei um medidor de vazão tipo vortex da Yokogawa modelo 475 que não conseguia ser conectado; mesmo após tentativas com 250, ainda não foi possível conectá-lo. A causa é desconhecida. A vazão instantânea deste medidor é muito menor. Primeiro, o 475 está em boas condições; outros medidores de vazão já foram testados e funcionam bem. Por favor, analisem as razões
Não ficou claro. Primeiro, o HART475 que você está usando é de fabricação nacional ou importado? Os produtos nacionais podem não conseguir se comunicar
Seus medidores de vazão de tipo “vortex” não seguem o protocolo HART; provavelmente utilizam o protocolo Brown. Nesse caso, é necessário usar o comunicador BT200
1, O seu controlador não é de fabricação nacional, certo? Se for o 475 da Emerson, por favor, veja o próximo ponto. 2. Seu medidor de vazão de tipo “vortex” suporta o protocolo Hart? Se não for um E+H, geralmente há botões, então dá para verificar isso. Se for esse o caso, veja o próximo ponto: 3. Como você adicionou a resistência de 250Ω? Deve-se desconectar um fio para conectar a resistência em série no circuito, e depois colocar os terminais do controlador nas duas extremidades da resistência. Se você seguir o próximo ponto 4, qual é a tensão recebida pelo seu controlador? Isso pode ser visto no menu principal da Hart, em 4,1: é necessário uma tensão mínima de 1V para que haja comunicação. 5. Qual é o endereço do seu medidor de vazão? O endereço de polling padrão é 0, mas o endereço do medidor de fluxo pode mudar. Você pode tentar usar valores de 0 a 64. 6. Você tem outro medidor de vazão do mesmo modelo e da mesma série? É possível conectar? Se nada funcionar, significa que a versão é baixa e é necessário atualizar a versão do controlador manual.
No caso da Yokogawa, pode ser o protocolo Brain; é necessário usar um controlador manual que suporte o protocolo Brain.
O protocolo Brown foi proposto pela Yokogawa. Verifique se o seu medidor de vazão utiliza o protocolo Brown ou o protocolo HART
Os medidores da Yokogawa possuem dois tipos de protocolos: o protocolo HART e o protocolo Brown. Os medidores que utilizam o protocolo HART comunicam-se por meio da comunicação 475, enquanto os medidores que usam o protocolo Brown comunicam-se por meio da comunicação BT200. Geralmente, o tipo de protocolo de comunicação é indicado no painel do medidor.
Primeiro, verifique o número do modelo para saber que tipo de protocolo de comunicação é utilizado. Os instrumentos inteligentes da Yokogawa possuem seu próprio protocolo BRAIN; portanto, não necessariamente se trata do protocolo HART
Veja se o painel suporta a função HART. Se não, use o BT200
1. 475 da Emerson 2. Suportado, Yokogawa 3. Sim 4. 22,3V 5. Já foi testado 6. Os medidores de vazão de tipo vortex da Shanghai Yokogawa, comprados no mesmo lote e da mesma fabricante (com diâmetros diferentes), podem ser utilizados. Há dois anos era possível conectá-lo, mas agora não é mais possível. Trata-se de um medidor de vazão utilizado para o setor comercial; está sempre ocioso. A vazão do lado adversário é de 110 t/h, enquanto a nossa é de 20 t/h. O meio utilizado é condensado de vapor, com temperatura de 145°C e pressão de 0,34 Mpa(G)
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Se o HART não for suportado, ainda preciso postar um tópico pedindo ajuda?
Será que é possível que a resistência esteja conectada de maneira incorreta? Há duas maneiras de pendurar: em série e em paralelo. Tente as duas! Tire uma foto da placa identificativa para ver. Deve ser sistema de dois fios ou sistema de quatro fios? Há barreira de segurança no lado do sinal?
É muito provável que o endereço de correspondência tenha mudado! Unifique os endereços de correspondência! Além disso, a comunicação H deste medidor de vazão não está ativada! Basta ativá-lo nas configurações do painel!
Bem, primeiro, 22,3V é um pouco alto. Se tiver condições, pode tentar: remova o cabo de alimentação original e encontre alguns fios monofásicos no local. Use duas ou três baterias quadradas de 9V para fornecer energia (geralmente duas são suficientes). Faça a conexão da seguinte maneira: polo positivo da bateria, polo positivo do transmissor, polo negativo do transmissor, resistor de 250Ω e polo negativo da bateria. Quando faço diagnósticos, costumo conectar também um multímetro para medir a corrente. Tente conectar o controlador às duas extremidades da resistência e fazer a comunicação (é claro, o problema do endereço também precisa ser levado em consideração). Se isso também não funcionar, então o outro lado tem 110 t/h, enquanto este medidor indica 20 t/h. Só posso suspeitar que haja algum problema com este medidor.