Vamos discutir quais são os problemas que já ocorreram com as máquinas de resfriamento a parafuso utilizadas nos sistemas de pré-resfriamento :aperto de mão:aperto de mão:aperto de mão
O sensor de corrente daqui está apresentando falha. .
Nossos resfriadores sempre ficam incrustados, o que prejudica a eficiência da troca de calor.
Já usei por quase sete anos~~ Praticamente não tive problemas~~ Só houve um problema com a placa de display, mas depois de substituí-la, tudo ficou bem~~
Troquei o painel; são pequenos problemas de vazamento de óleo e flúor. A unidade é da marca Trane, então raramente dá problemas
Hoje em dia, há muita integração, e os defeitos de hardware são raros. Na maioria dos casos, são pequenos problemas nos componentes de detecção, sensores e exibição
Uso conforme as normas, manutenção rigorosa, praticamente não há problemas graves~~
Já usei por três anos, e praticamente não tive nenhum problema
Resfriador Carrier: o condensador do resfriador 5# foi detectado a tempo devido a vazamentos nos tubos de troca de calor. Após inspeção, foi secado com nitrogênio, e os dois tubos foram selados com tampas de cobre, voltando ao funcionamento normal. A máquina de gelo nº 3 teve que ter 3 bombas de óleo substituídas devido a um problema com elas; agora está funcionando normalmente. 1# Após a primeira manutenção do aparelho de refrigeração, ele funciona pouco e o efeito de refrigeração é insatisfatório; será necessário investigar. Em geral, as máquinas de parafuso são mais econômicas em termos de consumo de energia em comparação com as máquinas a pistão e as máquinas de parafuso produzidas localmente. Acontece que, a cada ano, acumulam-se muitos recipientes vazios de R22, e nem mesmo vários barris de óleo para refrigeração são suficientes.
Se a carga for muito baixa, pode haver má lubrificação, o que faz com que o parafuso fique travado.
Em geral, existem sistemas de ajuste automático da carga~~ sejam eles com ou sem engrenagens~~ Além disso, a lubrificação das máquinas de parafuso também é muito importante~~
Vazamento nos tubos de troca de calor causa vazamento de freônio. A pressão do gás refrigerante está muito alta.
Quando faz calor, se o aparelho for usado por um longo período de tempo, a placa-mãe acaba queimando
Este tópico foi editado pela última vez por fangbin468 em 2016-4-22 às 18:23. Por que as máquinas de parafusos teriam tantos problemas? As pessoas querem usá-las como se fossem bois, mas a maioria dos problemas é causada por uma manutenção e operação inadequadas.
Usando o Bizer, não há grandes problemas. As flutuações de pressão e temperatura da água de circulação costumam causar acúmulo de gelo na cabeça da máquina
Nos resfriadores de York, o filtro localizado antes do condensador fica entupido, o que faz com que a pressão e o fluxo da água de refrigeração fiquem baixos. Por isso, é necessário limpar o filtro a cada turno de trabalho. . . .
Você está se referindo ao condensador ou ao evaporador?
Você pode me dizer o que K1-K9 representam, respectivamente, nas unidades de parafuso?
Fornecer um bom meio, conforme solicitado, não é problema.