Este tópico foi editado pela última vez por Sammy_Wang em 30/03/2016, às 20:08. Existem vários tipos de dispositivos para monitoramento do nível de água nos tanques de combate a incêndios: medidores de nível para tanques de combate a incêndios e reservatórios de água, controladores de nível, controladores de nível de óleo. Eles podem ser do tipo de pressão diferencial, de pressão estática, ultrassônico ou com flutuador magnético, entre outros. É aplicado em tanques de água nos telhados de edifícios altos, reservatórios, estações de tratamento de água potável, estações de tratamento de esgoto, tanques de combustível, reservatórios de água, torres de água, entre outros tipos de reservatórios, poços, tanques e tubulações. Em conjunto com o display digital, é possível medir remotamente o nível dinâmico do líquido a longas distâncias (geralmente 4 quilômetros), com exibição direta em números. O medidor digital também possui função de alarme sonoro e luminoso. O usuário pode ajustar os valores mínimos e máximos do nível de líquido de acordo com suas necessidades. Quando o nível do líquido a ser medido atinge os limites superior e inferior, é acionado um alarme automaticamente ; E pode utilizar o dispositivo de relé embutido para controlar automaticamente o ligamento e desligamento das bombas de água e de óleo. O sinal contínuo de 4-20mA emitido pelo transmissor também pode ser utilizado em conjunto com motores de velocidade variável. O líquido a ser testado pode ser água, óleo, ácidos, bases e soluções de sais; é adequado para líquidos complexos com alta viscosidade ou em altas temperaturas. Princípio de funcionamento do controlador de nível de água. O medidor de nível do tanque de incêndio (essencial para as inspeções de segurança contra incêndios) é utilizado para manter uma certa pressão da água. Antigamente, os tanques de incêndio (tanques ou torres de água) eram geralmente instalados em locais elevados, como o telhado. Assim, os responsáveis por sua manutenção precisavam ir até o local para verificar o nível da água, e só depois ir à sala de controle para regular o fornecimento de água ou interrompê-lo. Isso era muito problemático. Em tanques de água para uso industrial, tanques de esgoto de salas de máquinas, etc., muitas vezes é necessário ter pessoal dedicado para monitorar o nível da água, devido a problemas simples relacionados ao nível da água. O indicador de nível de líquido é composto por um transmissor, cabos de alimentação de ar e um display. O controlador inteligente de nível de líquido, por sua vez, é formado pelo indicador de nível de líquido e pelo transmissor de nível. Os instrumentos de indicação do nível de líquido são compostos por mostradores digitais inteligentes e mostradores digitais com uma ou duas colunas de luz. Já os transmissores de nível são divididos em modelos convencionais, para altas temperaturas, resistentes a óleos, ultrassônicos e resistentes à corrosão. Eles permitem uma exibição visual e numérica em tempo real do nível do líquido medido. E também é possível controlar o nível do líquido dentro dos limites desejados. É possível exibir em tempo real, emitir alertas e controlar o nível do líquido em recipientes abertos, fechados ou tanques subterrâneos, a partir da sala de controle dos instrumentos. O líquido a ser medido pode ser água, óleo, ácidos, bases, esgoto industrial, diversos tipos de líquidos a altas temperaturas, líquidos viscosos, entre outros – sejam eles líquidos condutores ou não condutores. É possível eliminar a influência de níveis falsos causados por flutuações do líquido. Pode ser amplamente utilizado no controle remoto industrial em setores como abastecimento de água, refino de petróleo, indústria química, alimentícia, farmacêutica, papelaria e tratamento de esgoto. Os medidores de nível dos tanques de incêndio e dos reservatórios de água utilizam circuitos integrados. Eles são projetados para funcionar em conjunto com os sistemas de controle do nível da água nos tanques localizados em edifícios altos. Possuem funções como controle conjunto dos tanques superiores e inferiores, drenagem da água dos tanques e proteção contra falta de água. Permitem o reabastecimento automático dos reservatórios e a drenagem da água, além de evitar que o nível da água nos tanques fique muito alto, causando transbordamentos ou danos aos bombas de água. É um produto adequado tanto para uso industrial quanto residencial. São torres de água e sistemas de abastecimento por poços muito adequados para uso em cidades, áreas rurais, escolas, empresas industriais e mineradoras, bem como em residências. São amplamente utilizados nas indústrias têxtil, química, alimentícia, de bebidas, de produção de álcool e de açúcar. É um produto de atualização dos medidores de nível tradicionais a base de esferas flutuantes. De acordo com o padrão provisório das Normas de Inspeção e Avaliação da Qualidade da Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndios em Edifícios (DB37/242—2008), no ponto 4.2.2, o nível da água no tanque de combate a incêndios deve poder ser visualizado na sala de controle de incêndios. Além disso, conforme o ponto 4.2.3, o nível da água no reservatório de água para combate a incêndios também deve poder ser visualizado na sala de controle de incêndios. Esse padrão passou a ser obrigatório em julho de 2008. Antigamente, as pessoas não davam muita importância a isso; costumavam fabricar boias por conta própria, usando tubos de vidro para indicar o nível. Alguns utilizam esferas flutuantes e válvulas de retenção magnética, mas têm a desvantagem de serem suscetíveis à corrosão e terem baixo custo-benefício. Em algumas instalações, não são instalados indicadores de nível para os tanques de combate a incêndios e para os reservatórios de água localizados em locais elevados. Algumas delas temem que o sistema de reabastecimento de água fique fora de controle; por isso, mantêm o sistema de reabastecimento automático em modo manual ou desligado. Além disso, não são instalados indicadores de nível nos quartéis de controle, o que faz com que não se saiba qual é o nível da água. Quando o nível da água fica baixo, não há alerta automático, nem reabastecimento automático. Mesmo em situações de grave escassez de água, é difícil detectá-la a tempo. Assim, o sistema de combate a incêndios acaba se tornando inútil, com consequências imprevisíveis. É fundamental garantir que os tanques de combate a incêndio e os reservatórios de água para esse fim estejam sempre cheios. Além disso, é muito importante poder monitorar esses sistemas à distância, a partir da sala de controle, o que se tornou um aspecto crucial na gestão do combate a incêndios. Se não forem instalados indicadores de nível para o tanque de combate a incêndios e para o reservatório de água localizado no centro de controle de incêndios, existe o risco de que a qualidade da instalação dos sistemas de combate a incêndios do edifício não seja avaliada de forma satisfatória. Este produto pode ser instalado e configurado sem a necessidade de profissionais. O método de instalação é simples e prático. A distância máxima entre o sensor de nível (sonda) e o instrumento de display pode chegar a 4000 metros, permitindo controle remoto do display. Há exibição digital em tempo real, com precisão de medição na ordem dos centímetros. Existem também pontos de alarme para limites superior e inferior, além de saída de corrente de 4-20mA. É um produto que substitui os medidores de nível tradicionais do tipo boia e eletrodo. I. Visão geral: Este sensor de nível de líquido utiliza a tecnologia japonesa de vedação tripla contra vazamentos. Os materiais principais, os componentes eletrônicos e as peças utilizadas são todos importados. O dispositivo de controle e exibição emprega algoritmos PLC e tecnologias avançadas de recepção e processamento de sinais. É amplamente utilizado em diversos setores, como tanques de água, reservatórios, torres de água, poços e reservatórios hidrelétricos, para a medição e controle em tempo real do nível da água. II. Princípio: O sensor de nível de líquido funciona com base no princípio de que a pressão estática do líquido medido é proporcional à sua altura. São utilizados sensores avançados de silício difusivo, que convertem a pressão estática em sinais elétricos. Em seguida, ocorre compensação térmica e correção linear, para que o sinal seja convertido em um sinal elétrico padrão (como 4–20 mA). Um controlador de display é utilizado para exibir e controlar em tempo real o nível do líquido no local. II. Principais parâmetros técnicos dos medidores de nível para tanques de combate a incêndios e reservatórios de água para esse fim: Faixa de medição: 0–100 m. Meio de medição: água comum, óleo, ácidos, bases, águas residuais, meios viscosos, etc. Temperatura do meio de medição: 0–400 °C. Sinal de saída: 4—20mA. Precisão de exibição: 0,5%. Alimentação de trabalho: (220VAC, 24VDC). Contatos do interruptor de saída: superior, limite superior (aberto normalmente, fechado normalmente). Limite superior (aberto permanente, fechado permanente). Limite inferior (aberto normalmente, fechado normalmente). Limite inferior, limite superior (aberto normalmente, fechado normalmente). Métodos de instalação do transmissor: tipo imerso, tipo roscado, tipo de montagem superior (tipo ultrassônico). Tamanho da tabela exibida: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. Modo de exibição em tabela: exibição numérica, exibição numérica com uma coluna de luz, exibição numérica com duas colunas de luz. III. Instalação e uso dos medidores de nível nos tanques de combate a incêndios; Maneiras de instalação dos transmissores: tipo imerso, tipo roscado, tipo de montagem superior (tipo ultrassônico). Se o transmissor do tanque de combate a incêndios for do tipo “immersível”, durante a instalação, é possível adicionar flanges, tubos de proteção e elementos de suporte, dependendo do nível da água. Se o nível da água for baixo e estiver estável, não é necessário instalar esses elementos. Se a temperatura da água no tanque de combate a incêndios for superior a 60 graus, pode-se utilizar um sistema de montagem por rosca. Durante a instalação, é possível adicionar conexões em forma de T e válvulas na parte inferior do tanque, e depois fixar o transmissor. A rosca externa do transmissor é M20*1,5. Se for utilizado um transmissor de tipo ultrassônico, será necessário adicionar suportes ou fazer furos na tampa do tanque, com rosca M66*2. Após a instalação, basta conectar os terminais positivo e negativo do transmissor aos terminais correspondentes do medidor, definir os limites superior e inferior, e o dispositivo estará pronto para uso. De acordo com as novas regulamentações de segurança, os tanques de combate a incêndios devem estar equipados com um indicador de nível de líquido (também conhecido como medidor de nível). Esse indicador é composto por sensores de detecção, cabos de transmissão de sinais e um dispositivo para coleta e exibição dos sinais. O indicador de nível de água é composto por um display e por um transmissor de nível (também conhecido como indicador de nível). O monitor de coleta de sinais é instalado no centro de controle ou na sala de comando, o que facilita a visualização intuitiva do nível da água. Os transmissores de nível são compostos por modelos padrão, ultrassônicos, para altas temperaturas e pressões, resistentes a óleos, adequados para uso em ambientes higiênicos, resistentes a entupimentos e aderências, além de modelos resistentes a solventes orgânicos. Eles permitem a exibição em tempo real do nível do fluido medido, tanto de forma numérica quanto por meio de colunas visuais. Além disso, é possível controlar o nível do líquido, da água e dos solventes orgânicos dentro dos limites desejados. É possível exibir, monitorar, gerar alertas e controlar em tempo real o nível dos fluidos em recipientes abertos, fechados, tanques subterrâneos e reservatórios enterrados, desde a sala de controle, escritórios, salas de plantão até os centros de controle de incêndios. O meio a ser testado pode ser água, esgoto industrial, soluções ácidas ou alcalinas de sulfatos, óleos, solventes orgânicos, pastas de materiais fibrosos, diversos meios em altas temperaturas, meios viscosos, entre outros líquidos condutores e não condutores. Pode ser amplamente utilizado para o monitoramento do nível de líquidos em indústrias como abastecimento de água, combate a incêndios, refino de petróleo, indústria leve, mineração, química, carvão, navegação, caldeiras, alimentícia, energia elétrica, farmacêutica, papelaria e tratamento de esgoto. Principais especificações técnicas do medidor de nível de água:
**Modo de exibição:** LED de alta luminosidade e baixo consumo energético; exibição digital ou exibição analógica com colunas de luz única ou dupla, em escala de 0 a 100%.
**Configurações de alarme:** O usuário pode definir valores de alarme dentro da faixa de medição, de forma contínua e livremente.
**Configurações de controle:** O usuário também pode definir valores de controle dentro da faixa de medição, de forma contínua e livremente.
**Vida útil:** A vida útil média do dispositivo, em condições normais de uso, é de 10 anos.
**Consumo de energia:** Menor ou igual a 5W.
**Temperatura de armazenamento:** De –40 a +100°C.
**Objetos de medição:** Água industrial, óleos, ácidos, bases, sais, solventes orgânicos, esgoto, líquidos viscosos, entre outros.
**Temperatura do meio de medição:** De –35 a 400°C.
**Faixa de medição:** De 0 a 0,3 a 100 metros (a faixa mínima pode ser de 0,1 metros e a máxima de 100 metros; a faixa pode ser definida conforme desejado).
**Umidade relativa do ar:** De 0 a 100% RH.
**Precisão de medição:** 0,5%FS.
**Sensibilidade de resposta:** 0,01s.
**Estabilidade:** Estabilidade a longo prazo superior a 0,1%FS.
**Fonte de alimentação:** 220VAC (opcional); 24VDC (padrão: 220VAC).
**Influência da fonte de alimentação:** Menor que ±0,0005%/V em relação à faixa de saída.
**Sinal de entrada:** 4-20mA, 0-5V, entre outros (padrão: sinal de 4-20mA).
**Sinal de saída:** Relé, 4-20mA.
**Temperatura de operação:** De –30 a +85°C (temperatura ambiente em que o dispositivo opera).
**Material da membrana de contato:** Aço inoxidável 316L, Hastelloy, PTFE, entre outros.
**Nível de proteção:** Nível de proteção do sensor: IP68; Nível de proteção do corpo principal: IP65.
**Alimentação do corpo principal:** O corpo principal possui alimentação estável de 24VDC, fornecendo uma tensão constante para o sensor.
**Métodos de instalação do corpo principal:** Instalação na parede (tipo 1拖8) ou em gabinete (tipo 1拖1).
**Influência das vibrações:** Quando a frequência de vibração for de 200Hz em qualquer direção, o erro causado será de no máximo 0,05%/g (valor desprezível).

**Medidor de nível de água para torres de contenção de água**
● Desempenho estável, funcionamento 24 horas por dia, vida útil longa.
● Exibição intuitiva.
● Instalação simples, com menu amigável, facilitando o ajuste.
● Os dados de configuração são armazenados em memória permanente (não são perdidos mesmo com falta de energia).
● Distância de transmissão do sinal pode chegar a 5 quilômetros (distância entre o sensor e o local de exibição do sinal).
● Vários tipos de sensores disponíveis (resistentes à corrosão, para altas temperaturas, cristalização, incrustações, com agitação, líquidos viscosos, etc.).
● Menu totalmente aberto, permitindo ajustes contínuos e livres em todos os pontos de controle. Os valores podem ser definidos livremente, como 0,6 metros, 2,5 metros, 8,5 metros, 11 metros, etc. O usuário pode adaptar esses valores conforme desejar, como 0,35 metros, 1,99 metros, 8,25 metros, 9,56 metros, etc.
● O estado de ativação de cada ponto de controle também pode ser definido livremente. Por exemplo, se desejar que o dispositivo funcione em 0,45 metros, basta selecionar a opção “ativado”. O mesmo vale para os outros pontos de controle.

**Instalação e uso do medidor de nível de água:**
**Métodos de instalação do transmissor:** Instalação submersa, por rosca ou na parte superior (tipo ultrassônico). Se o transmissor do tanque de combate a incêndios for do tipo “immersível”, durante a instalação, é possível adicionar flanges, tubos de proteção e pesos, dependendo do nível da água. Se o nível da água for baixo e estável, não é necessário instalar esses componentes. Se a temperatura da água no tanque de combate a incêndios for superior a 60 graus, pode-se utilizar um sistema de montagem por rosca. Durante a instalação, é possível adicionar conexões em forma de T e válvulas na parte inferior do tanque. Em seguida, basta conectar o transmissor às conexões correspondentes. A rosca externa do transmissor é M20*1,5. Se for utilizado um sistema de ultrassom, será necessário adicionar suportes ou abrir furos na tampa do tanque, com rosca M66*2. Após a instalação, basta conectar os terminais positivo e negativo do transmissor aos terminais correspondentes do medidor, definindo os limites superior e inferior, para que o dispositivo possa ser utilizado normalmente. Existem também produtos semelhantes, como controladores de nível, indicadores de nível, alarmes de nível para tanques de combate a incêndios, alarmes de nível para torres de água, alarmes de nível elevado, transmissores de nível resistentes a altas temperaturas, transmissores de nível resistentes à corrosão, transmissores de pressão negativa, transmissores de pressão de vácuo, controladores de nível de vácuo, medidores de nível para solventes orgânicos, transmissores de nível, medidores de diferença de pressão, medidores de vazão de solventes orgânicos, sensores de nível de pressão estática, medidores de nível imersíveis, entre outros produtos relacionados à automação industrial. Fique à vontade para fazer perguntas. Características de desempenho: O controlador automático de nível deste produto utiliza a avançada tecnologia de controle sem contatos atualmente disponível. Com processamento por microcomputador totalmente digital, ele oferece desempenho superior e mais estável, maior sensibilidade, vida útil mais longa e menor taxa de falhas. Controle totalmente automático e sem necessidade de intervenção humana, o que permite economizar mão de obra, energia elétrica e reduzir o desperdício de recursos hídricos. É um equipamento ideal para abastecimento e drenagem de água. É amplamente utilizado no controle de motores para bombas de poços profundos, bombas submersas, bombas centrífugas, bombas de eixo longo, entre outras. O método de controle do nível da água pode ser adaptado, de acordo com as necessidades do usuário e das exigências da obra, utilizando diversos tipos de controladores de nível para um controle automático. I. Resumo do produto: O sensor de nível de água foi desenvolvido com o uso de chips avançados de sensores de pressão de silício difuso da empresa americana MOTOROLA. Ele utiliza duas tecnologias de ponta mundial: o processo de corrosão precisa do silício e a montagem de placas de silício. Trata-se, portanto, de um sensor de nível de pressão estática de alta qualidade e excelente relação custo-benefício. É amplamente utilizado para medição e controle de nível em setores como química, metalurgia, proteção ambiental, alimentos, recursos hídricos, abastecimento urbano de água, drenagem municipal, tanques de água residencial e tanques de combate a incêndios. Durante a instalação, basta colocar o sensor no fundo da água, conectar o conversor de amplificação ao painel de controle e display, definir os limites superior e inferior, e o nível da água será controlado automaticamente. As especificações mais comuns são 5 metros, 10 metros, 20 metros e 100 metros.
**II. Principais indicadores técnicos**
Faixa de operação: 0-50 kPa, 0-100 kPa, 0-200 kPa, 0-700 kPa
Saída: 4-20 mA DC
Faixa de temperatura de operação: -25 a 80 °C
Precisão: ±0,2% da faixa de medição
Sensibilidade: 1,2 (mV/kPa)
Sobretensão: 2 vezes o limite da faixa de medição
Linearidade: ±0,1% da faixa de medição

**III. Características do produto**
1. Alta precisão, alta estabilidade e boa relação custo-benefício.
2. Sem contatos elétricos, sem faíscas e sem componentes móveis; seguro e confiável.
3. Tubos de condução especialmente tratados, flexíveis e resistentes à tração.
4. Feito de aço inoxidável de alta qualidade, resistente ao desgaste e à deterioração.
5. Pode ser inserido diretamente na água, facilitando sua instalação.
6. Os cabos de conexão podem ser estendidos até 4000 metros de distância, para facilitar o controle.

**IV. Princípio de funcionamento**
Quando o sensor de nível é inserido em uma certa profundidade na água, a pressão exercida sobre a superfície do sensor é dada por:
P = ρ·g·H + P₀
Onde:
P: Pressão exercida sobre a superfície do sensor, unidade: Pa
ρ: Densidade do líquido, unidade: kg/m³
g: Aceleração da gravidade local, unidade: m/s²
P₀: Pressão atmosférica na superfície do líquido, unidade: Pa
H: Profundidade em que o sensor está inserido no líquido, ou altura em relação à superfície do líquido, unidade: m

A pressão atmosférica P₀ é introduzida no compartimento de contrapressão do sensor por meio dos tubos de condução, de modo a compensar a pressão exercida sobre a superfície do sensor. Assim, a pressão medida pelo sensor é P = ρ·g·H. Com base nessa medição, é possível determinar a profundidade do nível do líquido. O sinal de pressão detectado pelo sensor é amplificado por meio de circuitos eletrônicos e enviado como sinal padrão de 4-20 mA ou 0-10 V para mostradores digitais, registradores, inversores de frequência, entre outros. Medidores de nível de água no tanque (por telefone), controladores de nível de água, controladores de nível de óleo – existem várias categorias, como os de tipo pressão diferencial, de tipo pressão estática, ultrassônicos e de tipo flutuador magnético. É aplicado em tanques de água nos telhados de edifícios altos, reservatórios, estações de tratamento de água potável, estações de tratamento de esgoto, tanques de combustível, reservatórios de água, torres de água, entre outros tipos de reservatórios, poços, tanques e tubulações. Em conjunto com o display digital, é possível medir remotamente o nível dinâmico do líquido a longas distâncias (geralmente 4 quilômetros), com exibição direta em números. O medidor digital também possui função de alarme sonoro e luminoso. O usuário pode ajustar os valores mínimos e máximos do nível de líquido de acordo com suas necessidades. Quando o nível do líquido a ser medido atinge os limites superior e inferior, é acionado um alarme automaticamente ; E pode utilizar o dispositivo de relé embutido para controlar automaticamente o ligamento e desligamento das bombas de água e de óleo. O sinal contínuo de 4-20mA emitido pelo transmissor também pode ser utilizado em conjunto com motores de velocidade variável. O líquido a ser testado pode ser água, óleo, ácidos, bases e soluções de sais; é adequado para líquidos complexos com alta viscosidade ou em altas temperaturas. Princípio de funcionamento do medidor de nível da água. O medidor de nível do tanque de incêndio (essencial para as inspeções de segurança contra incêndios) é utilizado para manter uma certa pressão da água. Antigamente, os tanques de incêndio (tanques ou torres de água) eram geralmente instalados em locais elevados, como os telhados. Assim, os responsáveis pela gestão precisavam ir até o local para verificar o nível da água, e só depois poderiam controlar o fornecimento de água ou interrompê-lo, o que era muito complicado. Em tanques de água para uso industrial, tanques de esgoto de salas de máquinas, etc., muitas vezes é necessário ter pessoal dedicado para monitorar o nível da água, devido a problemas simples relacionados ao nível da água. O indicador de nível é composto por um transmissor, cabos de alimentação de ar e um display. O controlador inteligente de nível, por sua vez, é formado pelo indicador de nível e pelo transmissor de nível. Entre eles, os instrumentos de indicação do nível de líquido são compostos por mostradores digitais inteligentes e mostradores com uma ou duas colunas de luz. Já os transmissores de nível são divididos em tipos comuns, resistentes a altas temperaturas, resistentes a óleos, de ultrassom e resistentes à corrosão. Eles permitem uma exibição visual e numérica em tempo real do nível do líquido medido. Além disso, é possível controlar o nível do líquido dentro dos limites desejados. É possível exibir em tempo real, emitir alertas e controlar o nível do líquido em recipientes abertos, fechados ou tanques subterrâneos, a partir da sala de controle dos instrumentos. O líquido a ser medido pode ser água, óleo, ácidos, bases, esgoto industrial, diversos tipos de líquidos a altas temperaturas, líquidos viscosos, entre outros, sejam eles condutores ou não condutores de eletricidade. É possível eliminar a influência de níveis falsos causados por flutuações do líquido. Pode ser amplamente utilizado no controle remoto industrial em setores como abastecimento de água, refino de petróleo, indústria química, alimentícia, farmacêutica, papelaria e tratamento de esgoto. Controlador de nível para tanques de água a distância, controlador de display do nível do tanque de combate a incêndios, controlador de nível de tanques (reservatórios). Cada um deles é composto por um sensor de nível e um controlador de display. O sensor de nível é formado por um sensor de aço inoxidável e um cabo de borracha para transmissão de sinais. O controlador de display, por sua vez, é composto por uma tela de visualização, botões de ajuste e contatos de controle para limites superior e inferior. O tanque a ser medido deve estar conectado ao ar atmosférico. Se o meio a ser medido for corrosivo ou de alta temperatura, pode-se usar um sensor adequado. Durante a instalação, basta colocar o sensor lentamente no fundo do tanque, fixar o cabo de borracha da maneira desejada e conectar os fios normais ao controlador localizado na sala de controle. Em seguida, define-se o limite superior e inferior no controlador de nível. Ao conectar a tensão de 220V, a instalação está concluída. Parâmetros técnicos principais: Faixa de medição: 0–100 m. Meios de medição: água comum, óleo, ácidos, bases, águas residuais, meios viscosos, etc. Temperatura do meio de medição: 0–400°C. Sinal de saída: 4—20mA. Precisão de exibição: 0,5%. Alimentação de trabalho: (220VAC, 24VDC). Contatos do interruptor de saída: superior, limite superior (aberto normalmente, fechado normalmente). Limite superior (aberto permanente, fechado permanente). Limite inferior (aberto normalmente, fechado normalmente). Limite inferior, limite superior (aberto normalmente, fechado normalmente). Métodos de instalação do transmissor: tipo imerso, tipo roscado, tipo de montagem superior (tipo ultrassônico). Tamanho da tabela exibida: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. Modo de exibição em tabela: exibição numérica, exibição numérica com uma coluna de luz, exibição numérica com duas colunas de luz. Instalação e uso; Modos de instalação do transmissor: tipo imerso, tipo roscado, tipo de montagem superior (tipo ultrassônico). Se o transmissor do tanque de combate a incêndios for do tipo “immersível”, durante a instalação, é possível adicionar flanges, tubos de proteção e elementos de suporte, dependendo do nível da água. Se o nível da água for baixo e estiver estável, não é necessário instalar esses elementos. Se a temperatura da água no tanque de combate a incêndios for superior a 60 graus, pode-se utilizar um sistema de montagem por rosca. Durante a instalação, é possível adicionar conexões em forma de T e válvulas na parte inferior do tanque, e depois fixar o transmissor. A rosca externa do transmissor é M20*1,5. Se for utilizado um transmissor de tipo ultrassônico, será necessário adicionar suportes ou fazer furos na tampa do tanque, com rosca M66*2. Após a instalação, basta conectar os terminais positivo e negativo do transmissor aos terminais correspondentes do medidor, definir os limites superior e inferior, e o dispositivo estará pronto para uso.
Reply #22016-03-30
Recomenda-se o uso conjunto de WH311 e WH6

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.