Ajuda: qual dos botões do controlador manual pode ser usado para calibrar uma corrente de 12mA? Se a faixa de medição é de -100 a 100 Kpa, como calibrar 0 Kpa? ? É possível definir manualmente a corrente de saída?
Parece que o controlador manual não consegue calibrar 12mA. Nesses casos, eu geralmente defino o valor entre 0 e 100KPa, depois calibro para 4mA e, em seguida, ajusto o intervalo de medição de volta. Há botões na tabela, e também é possível ajustar o zero, pois se trata de um manômetro de pressão relativa, que permite zerar. O controlador manual pode definir a corrente de saída do transmissor, sendo geralmente utilizado para fins de calibração de refluxo.
A Rosemount não possui um modo de calibração da corrente; geralmente, a calibração é feita no ponto zero
Aumente a pressão, leve-a para 0. O 475 pode fazer com que o instrumento gere corrente mesmo na ausência de uma fonte de pressão.
Depois de desmontar o manômetro, houve um desvio de alguns KPa. Como faço para calibrá-lo? O que significa a corrente de saída forçada v?
Esse deve ser um manômetro de pressão absoluta; não o ajuste aleatoriamente. Para zerá-lo, é preciso criar uma pressão negativa
O que você realmente quer fazer? É necessário definir o valor como 0? Desmonte-o; a faixa de medição é de -100 a 100. Depois de desmontado, ele exibe qual é a pressão em kPa? Nesse caso, não desmonte o aparelho. No local de instalação, altere a escala para 0 a 100. Em seguida, verifique se o valor exibido pelo instrumento é 0. Se não for, use o dispositivo 475 para realizar a função de ajuste de zero. Depois disso, o valor exibido será 0. Por fim, volte a alterar a escala para o valor original. Saída forçada, teste de circuito? Algumas pessoas chamam isso de “definir valor”, fazendo com que o instrumento exiba X miliamperes, e então verificando se o sistema recebe o mesmo valor.
Encontre um medidor de calibração padrão, ajuste a pressão para zero e, em seguida, use o Hart para fazer o ajuste de zero
Hmm, eu sei. Só queria perguntar se é possível configurar o controlador manual para indicar 0, sem precisar alterar a escala de medição
Em tabelas desse tipo, para marcar zero, geralmente ajustamos primeiro a escala de 0 a 200, e depois calibramos o ponto zero. Em seguida, mudamos a escala para -100 a 100. Após essa alteração, há um desvio de aproximadamente 0,00
O medidor da EJA pode ser calibrado para 12mA?
Eu tenho a oportunidade de experimentar isso. Também gostaria de saber; pessoalmente, acho que é possível
Hmm, haha. Se puder, lembre-se de me contar, hein?
Mas é possível definir uma saída de 12 ma
É possível escolher pressionar até o limite superior da escala de 100 kPa
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 18/04/2016, às 13:57. E se a faixa de medição for de -100 a 100 KPa? Eu já tentei isso. Nesse caso, o medidor funciona corretamente, independentemente de a pressão exibida ser positiva ou negativa. É possível usar o valor 475 para realizar a operação de ajuste do zero. Após essa operação, o medidor mostrará 0, sem necessidade de alterar a faixa de medição para 0-XXX. Hoje testei pessoalmente, e também resolvi um problema que antes não estava claro. Hahahahahaha. Não sei se é isso que você queria... ou se ainda é preciso calibrar os instrumentos
É assim? Após a calibração em zero, o sistema não deveria indicar que a calibração foi feita para 4mA? ? ? ?
Quando o limite inferior da escala é 0, após a operação ele torna-se 4 miliamperes