Problemas de calibração do manômetro Rosemount 3051

2016-03-31View Original

Thread Content

Ajuda: qual dos botões do controlador manual pode ser usado para calibrar uma corrente de 12mA? Se a faixa de medição é de -100 a 100 Kpa, como calibrar 0 Kpa? ? É possível definir manualmente a corrente de saída?
Reply #22016-03-31
Parece que o controlador manual não consegue calibrar 12mA. Nesses casos, eu geralmente defino o valor entre 0 e 100KPa, depois calibro para 4mA e, em seguida, ajusto o intervalo de medição de volta. Há botões na tabela, e também é possível ajustar o zero, pois se trata de um manômetro de pressão relativa, que permite zerar. O controlador manual pode definir a corrente de saída do transmissor, sendo geralmente utilizado para fins de calibração de refluxo.
Reply #32016-03-31
A Rosemount não possui um modo de calibração da corrente; geralmente, a calibração é feita no ponto zero
Reply #42016-03-31
Aumente a pressão, leve-a para 0. O 475 pode fazer com que o instrumento gere corrente mesmo na ausência de uma fonte de pressão.
Reply #52016-03-31
Depois de desmontar o manômetro, houve um desvio de alguns KPa. Como faço para calibrá-lo? O que significa a corrente de saída forçada v?
Reply #62016-03-31
Esse deve ser um manômetro de pressão absoluta; não o ajuste aleatoriamente. Para zerá-lo, é preciso criar uma pressão negativa
Reply #72016-03-31
O que você realmente quer fazer? É necessário definir o valor como 0? Desmonte-o; a faixa de medição é de -100 a 100. Depois de desmontado, ele exibe qual é a pressão em kPa? Nesse caso, não desmonte o aparelho. No local de instalação, altere a escala para 0 a 100. Em seguida, verifique se o valor exibido pelo instrumento é 0. Se não for, use o dispositivo 475 para realizar a função de ajuste de zero. Depois disso, o valor exibido será 0. Por fim, volte a alterar a escala para o valor original. Saída forçada, teste de circuito? Algumas pessoas chamam isso de “definir valor”, fazendo com que o instrumento exiba X miliamperes, e então verificando se o sistema recebe o mesmo valor.
Reply #82016-03-31
Encontre um medidor de calibração padrão, ajuste a pressão para zero e, em seguida, use o Hart para fazer o ajuste de zero
Reply #92016-04-01
Hmm, eu sei. Só queria perguntar se é possível configurar o controlador manual para indicar 0, sem precisar alterar a escala de medição
Reply #102016-04-02
Em tabelas desse tipo, para marcar zero, geralmente ajustamos primeiro a escala de 0 a 200, e depois calibramos o ponto zero. Em seguida, mudamos a escala para -100 a 100. Após essa alteração, há um desvio de aproximadamente 0,00
Reply #112016-04-02
O medidor da EJA pode ser calibrado para 12mA?
Reply #122016-04-02
Eu tenho a oportunidade de experimentar isso. Também gostaria de saber; pessoalmente, acho que é possível
Reply #132016-04-02
Hmm, haha. Se puder, lembre-se de me contar, hein?
Reply #142016-04-02
Mas é possível definir uma saída de 12 ma
Reply #152016-04-03
É possível escolher pressionar até o limite superior da escala de 100 kPa
Reply #162016-04-18
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 18/04/2016, às 13:57. E se a faixa de medição for de -100 a 100 KPa? Eu já tentei isso. Nesse caso, o medidor funciona corretamente, independentemente de a pressão exibida ser positiva ou negativa. É possível usar o valor 475 para realizar a operação de ajuste do zero. Após essa operação, o medidor mostrará 0, sem necessidade de alterar a faixa de medição para 0-XXX. Hoje testei pessoalmente, e também resolvi um problema que antes não estava claro. Hahahahahaha. Não sei se é isso que você queria... ou se ainda é preciso calibrar os instrumentos
Reply #172016-06-03
É assim? Após a calibração em zero, o sistema não deveria indicar que a calibração foi feita para 4mA? ? ? ?
Reply #182016-06-04
Quando o limite inferior da escala é 0, após a operação ele torna-se 4 miliamperes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.