A sala de transformação e distribuição é considerada um edifício civil? De acordo com a nota 3 do artigo 4.2.1 das normas de construção, é necessário respeitar uma distância de 25 m?
Se não se trata de uma empresa do setor petroquímico, só resta seguir as normas de construção, não é?
As salas de distribuição e transformação convencionais são consideradas edifícios da categoria C; a distância de segurança necessária para prevenir incêndios pode ser determinada com base na classificação de resistência ao fogo do edifício, conforme indicado nas tabelas de regulamentação de construção; Se for uma empresa do setor petroquímico, a subestação é considerada uma instalação de importância secundária. A classificação dela como instalação de importância geral ou regional é determinada de acordo com a tabela 4.2.12 das normas do setor petroquímico.
Agora, está estabelecido que o projeto de empresas químicas deve seguir as normas do setor petroquímico
Qual é a fonte da regra para o quinto andar? Parece que o documento nº 5 do órgão de supervisão de segurança apenas estabelece que os projetos com risco de explosão devem seguir as normas do setor petroquímico.
As áreas de tanques da categoria A não correm risco de explosão?
Dois conceitos! Quero dizer que nem todos os projetos químicos precisam, sem exceção, seguir as regulamentações do setor petroquímico.