Por que são necessários dois medidores de vazão entre o trocador de calor de amônia pobre e rico e a torre de regeneração da amônia?

2016-03-31View Original

Thread Content

Olhei para dois projetos. Em um deles, na saída do trocador de calor para o amoníaco pobre e rico, foi instalado um dispositivo FIQ para medir o fluxo total de amoníaco rico. Além disso, havia também um dispositivo FIC para controlar o fluxo. No outro projeto, na saída do mesmo trocador de calor, foi instalado um dispositivo FI para medir o fluxo de amoníaco rico. Também havia um dispositivo FIC para controlar o fluxo. Esse dispositivo FIC é definitivamente necessário. A questão importante é: será que os dispositivos FI ou FIQ também são necessários? O(∩_∩)O Obrigado @ylb913
Reply #22016-03-31
Fiq é o acumulado de tráfego. fic é controle de fluxo
Reply #32016-03-31
Basicamente, gostaria de saber qual é a necessidade de configurar FI ou FIQ aqui. O FIC é necessário para controlar o fluxo de entrada na torre, com certeza
Reply #42016-03-31
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 31/03/2016, às 18:29. Entendo que isso se refere aos requisitos de precisão no fluxo do líquido amínico. Devido ao aumento do uso da regeneração de amônia concentrada, torna-se difícil encontrar um denominador adequado para o cálculo do consumo energético do equipamento. Por isso, é preciso usar a quantidade de amônia regenerada como denominador. Isso aumenta a exigência de precisão na medição da amônia. Provavelmente, esse é o motivo pelo qual se opta por medidores com alta precisão. No entanto, às vezes, esses medidores têm uma taxa de falhas maior, além de serem difíceis de consertar. Para o FIC, basta usar uma placa de orifício; a precisão dessa placa pode não ser tão alta, mas ela é relativamente estável e fácil de manter. Usar FIQ é melhor do que usar apenas FI, pois facilita a contagem da quantidade processada por mês. Basta subtrair o fluxo acumulado no início do período do fluxo acumulado no final do período. No entanto, mesmo que o projeto não leve em consideração o valor de Q, na prática é muito simples adicionar um registro acumulado aos medidores de fluxo pelo DCS.
Reply #52016-03-31
Cara, vocês também têm FIQ e FIC?
Reply #62016-03-31
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 31/03/2016, às 20:57. Trata-se de um equipamento antigo, com mais de vinte anos de uso, que está sendo constantemente reformado. Inicialmente, a regeneração era feita de forma individual; posteriormente, passou a ser feita de maneira centralizada. Além disso, foram adicionados novos circuitos para o uso de amônia, e também foram instalados dispositivos FIQ nas entradas e saídas desses circuitos. Nas unidades de uso, também existem dispositivos FIC nas entradas e FI nas saídas. Além disso, há também um aumento ano após ano no número de dispositivos de entrada e saída, bem como em medidores de vazão com precisão. Todos os anos, tenta-se obter os recursos necessários para isso, mas, até agora, o valor investido ainda é insuficiente. Há ainda muitas contas confusas. Os medidores dos dispositivos de entrada e saída estão relacionados ao balanço de materiais em toda a fábrica, em cada oficina e em cada dispositivo, bem como à medição do consumo de energia e às perdas durante o processamento. Ao longo dos anos, tentou-se otimizá-los, mas ainda assim é difícil entender como funcionam, o que causa muita dificuldade para todos. É difícil obter recursos para reparos relacionados à reforma de equipamentos antigos. Já no caso da construção de equipamentos novos, investir um pouco a mais não chama tanta atenção; se for possível ter mais medidores, é melhor ter, essa é a minha opinião sincera. Os equipamentos relacionados ao enxofre não recebem muita atenção. Na verdade, tínhamos muito poucos instrumentos relacionados a eles. Há alguns anos, havia uma torre de desulfuração para gás hidrogenado de baixa qualidade, que deveria ser instalada no equipamento de hidrogenação. O PID também foi definido pelo próprio equipamento de hidrogenação. No entanto, no final, a torre foi instalada em nossa oficina. Lá, havia três sensores de temperatura na parte superior, média e inferior da torre. Além disso, havia também um indicador de vazão para o líquido rico em amônia. Aqui, nós não tínhamos nada disso, e nem ousávamos pensar nisso. Depois, fiquei me perguntando: por que eles podem ter isso, e nós não? Cada instrumento de display interno adicional pode representar vários parâmetros importantes e rastreáveis, pois todos os instrumentos internos mantêm registros das tendências, e só é possível saber disso após o ocorrer de algum acidente relacionado.
Reply #72016-03-31
Quando começamos a projetar por aqui, também foi feita a medição do líquido de anilina rico em cada ramificação. Depois, mantivemos apenas a medição no tubo principal. Agora é melhor manter assim; ter uma razão clara para isso facilita as explicações para as outras áreas técnicas. Obrigado, cara

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.