Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por “Eu amo Mao Mao Ran” em 10/07/2016, às 04:03. A nossa empresa conecta diretamente o vapor produzido cataliticamente ao sistema de vapor de baixa pressão da usina termoelétrica (DN200). O fluxo de vapor gerado por meio do processo termoelétrico nas conexões dos tubos é de aproximadamente 10 toneladas; a pressão é de cerca de 0,87 MPa e a temperatura, de 260°C. Já o fluxo de vapor produzido pelos dois catalisadores é de aproximadamente 10 toneladas; a pressão é de 0,96 MPa e a temperatura, de 240°C. Na prática, o vapor de pressão intermediária costuma ficar sob pressão excessiva. Não consigo enviar. Gostaria de perguntar a todos: a pressão, após a mistura dos dois tipos de vapor, fica entre 0,87 e 0,96?
Após a mistura, a pressão não será maior do que a da pressão baixa.
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 16/04/2016, às 16:18. Já que o vapor com pressão de 0,87 MPa consegue se mover para trás, então a pressão após a mistura não será superior a 0,87 MPa. A baixa pressão não consegue fluir automaticamente para áreas de maior pressão. A pressão de 0,96 MPa do vapor é a pressão exercida no trecho do tubo antes da confluência; isso acontece porque o diâmetro do próprio tubo é pequeno ou o percurso é muito longo. Em resumo, há uma queda de pressão excessiva antes da confluência.
Entendi: após a mistura, não é possível que a pressão seja superior à pressão mínima. Por isso, quando há alta e baixa pressão, o tubo de alta pressão acaba acumulando pressão.
Pode-se considerar dois aspectos: por um lado, o consumo de vapor pelo usuário; e, por outro lado, o diâmetro dos tubos que transportam o vapor. Pode-se considerar a substituição da tubulação e/ou a instalação de válvulas de segurança para o escoamento, ou ainda a adição de sistema de resfriamento por condensação.
Aprendi. Concordo plenamente com o que você disse: se a pressão for superior a 0,87, então 0,87 não pode ser reduzido. Atualmente, não sabemos ao certo como o vapor se move pelo sistema de tubulações. É possível que o vapor proveniente da unidade termoelétrica não consiga superar a pressão do vapor enviado por meio do processo catalítico; além disso, o vapor enviado por meio do processo catalítico também pode fluir em direção contrária, para as unidades localizadas mais acima no fluxo do fluido. Porque a cataliseção está na extremidade relativamente distal da rede de tubulações a vapor, e logo em seguida há apenas um dispositivo de hidrogenação de gasolina. Já a quantidade de gás utilizada pelo equipamento de hidrogenação da gasolina é de apenas 3,5 t.