Sobre o uso automático do nível elevado de líquido em sistemas de hidrogenação a frio

2016-04-02View Original

Thread Content

O medidor de nível de alta pressão em modo frio possui dois dispositivos, A e B. Após a seleção, esses dois dispositivos controlam as posições das válvulas: antes de 50, a válvula A está aberta; após 50, é a válvula B que fica aberta. Quando A está completamente aberta (100%), como fazer para que o funcionamento automático seja o mais estável possível?
Reply #22016-04-02
As válvulas A e B são ambas usadas para controlar o nível do líquido? Em série ou em paralelo. Aqui, o controle hidráulico é feito por uma única válvula.
Reply #32016-04-02
São todas válvulas de controle, que se abrem de acordo com diferentes sinais. Após a seleção da alta tensão, a saída MV só será ativa se for maior que 50; nesse caso, a válvula B se abrirá. Por exemplo, após a seleção do nível alto para o líquido AB, o MV é 60. Nesse caso, a válvula A fica completamente aberta, enquanto a válvula B fica aberta em 20%.
Reply #42016-04-02
Controle por etapas? Na minha opinião, quando a válvula está em condições normais, uma delas já é suficiente para atender às necessidades; a outra deve servir apenas como reserva de emergência. Com o PID ajustado, deve ficar bem estável.
Reply #52016-04-03
Os procedimentos operacionais devem conter descrições a respeito disso. Com base na experiência de operação, em um controle de faixa de seleção elevada como este, normalmente é melhor escolher um nívelmetro adequado e ajustar os parâmetros PID corretamente. Ao colocar o sistema em modo automático, primeiro defina o nível do líquido no medidor MV para representar metade da abertura da válvula de controle (lembre-se de que a posição da válvula é o dobro do valor de MV). Em seguida, coloque a válvula de controle no modo em cascata. Por fim, ajuste o medidor de nível para o modo automático. Assim, garante-se que não haja flutuações na posição da válvula antes e depois da ativação do modo automático. Os dois nivômetros certamente apresentarão algum tipo de desvio na medição; tente evitar que o seletor de nível alterne constantemente entre eles. É melhor manter o controle em um único nivômetro, usando o outro apenas como referência
Reply #62016-04-03
Obrigado, já sei como usá-lo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.