Alguém já teve a experiência de, após a remoção do fluxo baixo, ainda haver uma indicação de fluxo abaixo desse nível? Quais são as razões? Obrigado
Reply #22016-04-02
Bem, primeiro, verifique se a corrente de saída é de 4 mA. Em alguns instrumentos, a filtragem de sinais fracos afeta apenas a saída, e não a exibição.
Reply #32016-04-02
A saída também não é de 4mA, e há indicação na sala de instrumentos. . .
Reply #42016-04-02
O que significa? Pode ser mais detalhado? ;P;P
Reply #52016-04-02
A saída não é 4ma; com certeza há exibição de tráfego
Reply #62016-04-02
Quero dizer o seguinte: se a remoção de pequeno fluxo for 100. Então, a indicação no painel de controle deveria ser 0 quando o valor está abaixo de 100. Mas por que ainda há uma indicação mesmo quando o fluxo está abaixo de 100?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.