Prezados, o sistema de intertravamento de baixo nível do líquido de resfriamento no forno de gaseificação da nossa empresa é composto por três transmissores de pressão de dupla flange, que, após processamento ESD, permitem um sistema de intertravamento “três escolhem dois”. O valor de referência para o intertravamento é inferior a 14,5%; nesse caso, o controle sequencial do tanque é interrompido, a válvula de corte do slurry é fechada e a válvula de resfriamento de emergência é aberta… Devido ao nível baixo do líquido de resfriamento (que não consegue ser elevado; as razões específicas não foram encontradas, mesmo após análise extensa de documentos e discussões técnicas), esse sistema de intertravamento não pode ser ativado. Pergunta: Qual é o tipo de transmissor de nível utilizado por cada unidade, qual é a fabricante e ele é confiável? Qual é o valor de intertravamento do nível de líquido? As diferentes unidades enfrentam problemas semelhantes e quais são as soluções?
O propósito da intertravamento de nível baixo do líquido de resfriamento é proteger o tubo descendente de ser danificado, bem como evitar que o gás do processo escape pela linha de tubos negros. A definição desse valor de intertravamento está relacionada à estrutura do equipamento e às condições do processo. Não se sabe qual é o tipo de transmissor de nível utilizado pelas diferentes unidades, nem se ele é confiável A intertravamento está ativado?
Que tipo de recipiente é esse para resfriar a água? É algo parecido com o vaso de pressão de uma caldeira? Não foi instalado um medidor de nível no local? Se os 3 níveis de líquido estiverem com as configurações corretas e instalados em locais adequados, eles deveriam ser capazes de indicar corretamente o nível do líquido. Será que não se pode tentar adicionar água continuamente para ver se o nível muda?
Deve ser para evitar que o nível do líquido fique abaixo do tubo de descida, e ao mesmo tempo funcionar como um selo de ar? Por que o nível do líquido fica sempre baixo? Até que ponto é baixo? Sempre abaixo do valor de intertravamento de 14,5%? Geralmente, para medir o nível da água, utiliza-se um transmissor de diferença de pressão. Qual é a causa, do ponto de vista técnico?
Este tópico foi editado pela última vez por chensf123 em 6/4/2016, às 14:46. O nível do líquido geralmente fica entre 15% e 20%. O transmissor de nível é do tipo com duas flanges; quando a água de resfriamento é liberada, o gás de processo leva consigo a água. O aumento no fluxo de água de resfriamento indica que o canal de fluxo está livre de obstruções. O fluxo de água escura também não é alto, e as válvulas de bloqueio e de remoção de resíduos não conseguem retirar esses resíduos; caso contrário, não seria possível manter a pressão equilibrada durante a remoção dos resíduos. Portanto, a água de resfriamento só pode ser removida pelo gás de processo. A temperatura do gás de processo também está normal, e a carga não é muito alta. Talvez esteja relacionado ao equipamento: o valor de intertravamento para 15% de nível de líquido faz com que o sistema pare de funcionar com qualquer pequena variação. Além disso, o nível de líquido no forno de vaporação é um ponto importante para a operação e monitoramento do processo. Para aumentar a disponibilidade do sistema, acho que não há necessidade desse intertravamento.
Para medir o nível do líquido, geralmente se utiliza um medidor de nível com duas flanges. O nível do líquido, por natureza, não pode ser muito alto; além disso, não há sistema de intertravamento