Atualmente, há um problema com o medidor de nível do tanque de água, o que é bastante problemático. Para ser mais específico, o medidor de nível de tipo “flutuador magnético” utilizado no local não mostra valores consistentes com os dados transmitidos à distância. O medidor utilizado para transmissão remota é do tipo “flutuador elétrico”, mas também não se sabe se ele é preciso ou não. Discutimos isso por muito tempo com os técnicos responsáveis pelo processo. Hoje fizemos mais alguns testes: retiramos o material do tanque e o colocamos em um medidor de volume. O flutuador magnético conseguia flutuar exatamente no meio do nível desejado. Mas, quando o colocamos de volta no tanque, ele não conseguia flutuar mais. Parâmetros: óleo de hidrogenação (densidade 0,8) e mistura de hidrogênio sulfídrico e água (0,9); densidade do meio: 0,58–1,0; pressão: 0,3–0,5. Será necessário substituir as válvulas magnéticas? Parece que elas não atendem aos requisitos do processo. É possível substituir por (medidor de nível de placa de vidro, K-TEK)? Podemos acompanhar o problema a qualquer momento. Espero que todos possam ajudar a analisar isso
Reply #22016-04-03
Substituir por um medidor de nível com placas de vidro bicolor
Reply #32016-04-03
Isso deve ser a camada de separação entre água e óleo, ou seja, a interface entre eles. As densidades são de 0,8/1, mais ou menos. Verifique o documento de especificações do flutuador magnético para saber se está indicado ------- “medição da interface”? Deve-se indicar-------a densidade do óleo e da água? Muitas vezes, é por essas razões que as medições não são precisas, ou há desvios na densidade de operação e nas encomendas.
Reply #42016-04-13
A medição da posição de interface deve levar em consideração o efeito de estratificação entre os componentes pesados e os leves. Nos casos em que se utilizam instrumentos de medição externa, como o equipamento geralmente possui apenas dois tubos de conexão, um acima e outro abaixo, isso pode afetar o processo de estratificação; De acordo com o que você disse, o nível do fluido após a reorganização deve ser baixo. Se for possível, seria possível usar água para simular o material no equipamento, a fim de verificar qual é a diferença de faixa entre o medidor de nível por flutuador elétrico e o medidor de nível por placas magnéticas, e se os pontos zero estão no mesmo nível. Meus conhecimentos são limitados; peço desculpas por qualquer erro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.