Limpeza do ar-condicionado na sala do painel de controle DCS causou flutuações nos parâmetros

2016-04-05View Original

Thread Content

Qual é a razão disso? Esses instrumentos de medição das flutuações não estão em um único módulo, nem mesmo em um único gabinete. Como é que pode haver flutuações? Será que a terra elétrica desse compartimento não está adequada? Ainda é um vazamento de eletricidade no ar-condicionado? Ou por algum outro motivo?
Reply #22016-04-05
Aproximadamente vinte e poucos medidores de temperatura oscilaram ao mesmo tempo. A amplitude das flutuações não é grande. Já houve flutuações anteriormente, também ocorridas quando os operadores estavam na sala DCS. Pode-se dizer que é um mistério sem solução neste departamento
Reply #32016-04-05
Se houver flutuações, pode ser que haja algum problema com a conexão à terra. Recomenda-se testar a resistência de aterramento de cada gabinete. Além disso, é possível que o ar-condicionado esteja causando vazamento de eletricidade. Se o ar-condicionado compartilha a mesma conexão à terra que o DCS, isso também pode ser motivo para vazamentos de eletricidade. Recomenda-se usar um multímetro para medir a tensão entre a terra e o fio neutro. Os ar-condicionados são aparelhos de alta potência, mas provavelmente não causarão interferências nos sinais de temperatura transmitidos pelos cabos blindados. Além disso, quando as portas do gabinete estão fechadas, também não há risco de interferências no próprio gabinete……
Reply #42016-04-05
É difícil dizer, é preciso observar com paciência por um tempo.
Reply #52016-04-05
Encontre uma oportunidade para testar e determinar se as flutuações estão relacionadas ao ar-condicionado.
Reply #62016-04-05
A alimentação do ar-condicionado vem do gabinete, certo? Há interferências de tensão? Além disso, há também a compensação do terminal frio do termopar. As mudanças nas condições ambientais no terminal frio também causam problemas estranhos: lol:lol
Reply #72016-04-05
Primeiro, o instrumento de medição de temperatura é uma resistência térmica ou um termopar? Se for um termopar, verifique se esses termopares utilizam um módulo de compensação de terminal frio para lidar com as flutuações Ao considerar a possibilidade de vazamento de eletricidade no ar-condicionado ou de instabilidade na tensão, o ar-condicionado e a fonte de energia DCS devem estar completamente separados, sem compartilhar fio neutro, terra ou outros componentes elétricos. Porque, no lado dos aparelhos elétricos, pode haver interconexão entre fases e neutro; se o DCS não tiver um aterramento independente, isso causa grandes problemas. Recomenda-se medir a resistência de aterramento da terra. Em seguida, use um multímetro para verificar a tensão entre o fio neutro e o fio de alimentação. Por fim, verifique se a interferência ocorre quando o ar-condicionado está ligado ou se ela é causada pela limpeza do aparelho. Se for este último caso, com certeza há uma conexão entre o ar-condicionado e o DCS (fio neutro, fio de alimentação e fio de terra). A limpeza do ar-condicionado pode causar flutuações na carga interna, afetando assim o sistema DCS. Quanto às outras causas, elas se resumem a interferências. A entrada de pessoas na sala dos gabinetes pode causar certas interferências, como por exemplo, celulares e dispositivos com campo magnético forte. No entanto, como as portas dos gabinetes costumam ficar fechadas e os cabos são de tipo blindado, não ocorrem problemas de interferência. É preciso levar em consideração se a terração do outro gabinete está funcionando corretamente, e se foram colocados venenos para ratos embaixo do gabinete… Por isso, dizem que esse problema é muito complexo, e de fato é mesmo……
Reply #82016-04-05
Existem resistências térmicas e também termopares. . . . Além disso, está muito longe. Os suportes também não estão juntos, e a posição dos instrumentos também não está alinhada
Reply #92016-04-05
Bem, é muito provável que seja uma variação de tensão. Eu não sou um técnico de instrumentos, e também não posso fazer as verificações. . Ai
Reply #102016-04-05
A suposição básica é que as variações da temperatura ambiente causam mudanças no termopar, o que leva a flutuações no sistema
Reply #112016-04-05
Independentemente da posição dos instrumentos e dos conectores, ainda é um problema elétrico~
Reply #122016-04-06
Por que as flutuações só acontecem quando há pessoas na sala DCS? Quando não havia ninguém por perto, a memória não apresentava flutuações. Quando havia pessoas por perto, eu mesmo presenciei flutuações em apenas duas ocasiões. Outras equipes também podem ter enfrentado isso, e eu não sei. . .
Reply #132016-04-06
Isso acontece quando há fontes de interferência ou movimentos leves no solo, o que causa outros problemas……
Reply #142016-04-07
O que foi dito lá em cima também é bastante completo: os problemas relacionados à conexão com a terra e às fontes de interferência elétrica. É improvável que as flutuações de temperatura sejam causadas por mudanças na temperatura ambiente. . .
Reply #152016-04-08
Acho que deve ser causado por interferências eletromagnéticas. Tente controlar manualmente o sistema de ar-condicionado central para ver se isso resolve o problema. Já tivemos problemas semelhantes antes; depois descobrimos que era devido às interferências causadas pelo ligar e desligar do ar-condicionado central.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.