Thread Content
Os cilindros das caldeiras a vapor precisam ter válvulas de segurança? Só é preciso instalar um manômetro e um termômetro, certo? Estou me referindo a caldeiras a combustível ou gás com capacidade inferior a 10 toneladas. Obrigado
Verifique os níveis de pressão da caldeira e dos cilindros auxiliares. Se o nível de pressão dos cilindros auxiliares for maior que o da caldeira, não é necessário utilizá-los. Por exemplo, se a pressão nominal da caldeira for de 1,0 Mpa e a pressão nominal dos cilindros auxiliares for de 1,6 Mpa, não é necessário instalá-lo.
Nossa caldeira 3. 82, Cilindro de distribuição 1. 6. Foi instalada uma válvula de segurança
Nos caldeiras a água quente, o distribuidor de água é utilizado para instalar manômetros e termômetros; nas caldeiras a vapor, apenas o manômetro é instalado no cilindro de distribuição do vapor, sem a necessidade de termômetro.
Este tópico foi editado pela última vez por gjn1970 em 2016-5-29, às 17:00. Se se tratar do sistema principal de vapor (no caso de dois ou mais caldeiras), a pressão no cilindro de distribuição será igual à da caldeira. Como é obrigatório que as caldeiras estejam equipadas com válvulas de segurança, a capacidade de descarga dessas válvulas deve ser igual ou superior à capacidade máxima de evaporação da caldeira. Portanto, não há necessidade de instalar válvulas de segurança no cilindro de distribuição; Se a pressão no cilindro de distribuição for menor do que a da caldeira, então o vapor nesse cilindro deve ter sido obtido por meio de redução de temperatura e pressão, ou então provém dos gases de escape da turbina (mesmo assim, é necessário instalar um redutor de temperatura e pressão que funcione em paralelo com a turbina). Como, por razões técnicas, é preciso instalar uma válvula de segurança na saída do redutor de temperatura e pressão, não há necessidade de instalar uma válvula de segurança adicional nesse caso. Portanto, em geral, não é necessário instalar válvulas de segurança nos cilindros de distribuição de vapor. Claro, se o projeto dos equipamentos e das tubulações violar as normas técnicas, como, por exemplo, se não houver válvulas de segurança na saída do redutor de temperatura, então é outra história.
Existe alguma instrução clara e padronizada sobre esse assunto? A análise indica que é assim, e seria bom encontrar uma base para isso.
De acordo com o item B.3.3 do Anexo B da norma GB/T150.1, em recipientes conectados a uma fonte de pressão e que não geram pressão por si mesmos, o dispositivo de alívio pode não ser instalado no próprio corpo do recipiente, desde que a pressão de projeto do recipiente atinja a pressão da fonte de pressão.