O medidor de vazão Jiubo recebe sinais de entrada de 4-20mA, em dois canais: um para o dispositivo de aquisição de dados e outro para o DCS. Os sinais de saída dos isoladores, nos dois canais, não são iguais em termos de valor 4-20mA. Qual é a causa disso? Mesmo com um novo isolador de alimentação de 24V, continua o mesmo problema. Será que o DCS também fornece 24V? Por favor, analisem
Primeiro, assegure-se de que os conectores estejam corretamente conectados. Em seguida, verifique qual é o erro, se ele está dentro dos limites permitidos. Se o erro exceder esses limites, utilize instrumentos padrão para fazer a calibração. Nos casos em que não seja possível realizar a calibração (como no caso dos isoladores), substitua-os.
Um de 9,2 mA e outro de 9 mA
O isolador também pode ser calibrado? Deve ser o tipo mais barato que existe. Hoje vou até o local
Primeiro, teste o valor real da corrente de saída do medidor de vazão. Se houver erro no lado do DCS e esse erro for constante, ele pode ser corrigido na configuração
Um erro de 0,2 mA não é tão grande assim. Se for um DCS ativo, o erro será ainda maior. Recomenda-se verificar se as placas de configuração do DCS estão em modo ativo ou passivo, e depois calibrar o isolador
Existem alguns isoladores que podem ser ajustados, usando uma chave de fenda para apertar um parafuso ou um manipulador manual para fazer os ajustes. Acho que 0,1 é um valor aceitável; 0,2 é realmente muito alto.
A saída do isolador de sinal de medição direta não deve ter relação com o DCS
O erro está dentro dos limites permitidos? :o
Não dá para ajustar. Eu peguei um novo e chequei: ele nem tem botão de ajuste. Mas, ao testar a saída, ela estava correta. Antes, alguém trocou por um novo, mas ainda havia desvios. Não entendo
Sim, é preciso fazer a calibração; o princípio é semelhante ao dos transmissores...
Compre um da Phoenix. Os produtos nacionais costumam ter variações: lol
Na verdade, não são apenas os isoladores que precisam ser verificados; os dispositivos de aquisição de dados e as placas de entrada do DCS também devem ser verificados (se puderem ser calibrados, então devem sê-lo, pois seus circuitos de conversão A/D também apresentam erros). Somente assim é possível garantir que as informações exibidas pelo dispositivo de aquisição de dados e pelo DCS estejam bem alinhadas; Claro, quanto à precisão, nem é preciso falar – ela é totalmente garantida.