Sobre o problema de inconsistência entre as duas saídas de 4-20mA do isolador de sinais

2016-04-05View Original

Thread Content

O medidor de vazão Jiubo recebe sinais de entrada de 4-20mA, em dois canais: um para o dispositivo de aquisição de dados e outro para o DCS. Os sinais de saída dos isoladores, nos dois canais, não são iguais em termos de valor 4-20mA. Qual é a causa disso? Mesmo com um novo isolador de alimentação de 24V, continua o mesmo problema. Será que o DCS também fornece 24V? Por favor, analisem
Reply #22016-04-05
Primeiro, assegure-se de que os conectores estejam corretamente conectados. Em seguida, verifique qual é o erro, se ele está dentro dos limites permitidos. Se o erro exceder esses limites, utilize instrumentos padrão para fazer a calibração. Nos casos em que não seja possível realizar a calibração (como no caso dos isoladores), substitua-os.
Reply #32016-04-06
Um de 9,2 mA e outro de 9 mA
Reply #42016-04-06
O isolador também pode ser calibrado? Deve ser o tipo mais barato que existe. Hoje vou até o local
Reply #52016-04-06
Primeiro, teste o valor real da corrente de saída do medidor de vazão. Se houver erro no lado do DCS e esse erro for constante, ele pode ser corrigido na configuração
Reply #62016-04-06
Um erro de 0,2 mA não é tão grande assim. Se for um DCS ativo, o erro será ainda maior. Recomenda-se verificar se as placas de configuração do DCS estão em modo ativo ou passivo, e depois calibrar o isolador
Reply #72016-04-06
Existem alguns isoladores que podem ser ajustados, usando uma chave de fenda para apertar um parafuso ou um manipulador manual para fazer os ajustes. Acho que 0,1 é um valor aceitável; 0,2 é realmente muito alto.
Reply #82016-04-06
A saída do isolador de sinal de medição direta não deve ter relação com o DCS
Reply #92016-04-06
O erro está dentro dos limites permitidos? :o
Reply #102016-04-06
Não dá para ajustar. Eu peguei um novo e chequei: ele nem tem botão de ajuste. Mas, ao testar a saída, ela estava correta. Antes, alguém trocou por um novo, mas ainda havia desvios. Não entendo
Reply #112016-04-06
Sim, é preciso fazer a calibração; o princípio é semelhante ao dos transmissores...
Reply #122016-04-06
Compre um da Phoenix. Os produtos nacionais costumam ter variações: lol
Reply #132016-04-08
Na verdade, não são apenas os isoladores que precisam ser verificados; os dispositivos de aquisição de dados e as placas de entrada do DCS também devem ser verificados (se puderem ser calibrados, então devem sê-lo, pois seus circuitos de conversão A/D também apresentam erros). Somente assim é possível garantir que as informações exibidas pelo dispositivo de aquisição de dados e pelo DCS estejam bem alinhadas; Claro, quanto à precisão, nem é preciso falar – ela é totalmente garantida.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.