Significado específico do eixo horizontal da curva de proteção contra surto do compressor

2016-04-07View Original

Thread Content

Qual é o significado específico do eixo horizontal HC (%), que representa a curva de proteção contra surtos do compressor? Como é calculada a margem de segurança contra as crises respiratórias? Espero pelas orientações de alguém mais experiente! :aperto de mão
Reply #22016-04-07
Dê uma olhada no “Manual de Projeto para Controle Automático em Indústrias Petroquímicas”
Reply #32016-04-09
O eixo horizontal representa o fluxo de entrada, mas esse fluxo é calculado a partir da diferença de pressão transmitida pelo transmissor de diferença de pressão, que é convertida segundo uma fórmula. A margem de proteção contra surto é um valor estabelecido, geralmente de 10%. Ou seja, a curva de surto determinada pelo projeto do compressor é testada por meio de experimentos de surto (geralmente em cinco pontos), e então, as pessoas responsáveis pela criação do sistema de controle calculam a linha de proteção contra surto. Geralmente, o diagrama de proteção contra surto do compressor possui duas linhas: a linha de surto e a linha de proteção contra surto. Se houver um terceiro. É a linha que está prestes a ser conectada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.