A bomba está configurada para ser acionada e desligada a partir da sala de controle?

2016-04-07View Original

Thread Content

Como no título, existe alguma norma que estabeleça requisitos a respeito disso?
Reply #22016-04-07
É perfeitamente possível, desde que as configurações de proteção em cadeia estejam completas. Afinal, todos os equipamentos móveis das usinas elétricas exigem que sejam acionados com um único clique na sala de controle. Provavelmente, essa será também a tendência no setor químico no futuro.
Reply #32016-04-07
De fato, as bombas e válvulas utilizadas em processos como a remoção de enxofre nas usinas são controladas por meio de uma sala de controle central para iniciar e parar seu funcionamento. As normas devem ser estabelecidas pelas próprias fabricantes. É claro que se espera que os equipamentos sejam livres de manutenção, e os funcionários fazem inspeções periódicas nos equipamentos durante cada turno.
Reply #42016-04-07
Isso também depende de onde a bomba será utilizada. É preciso avaliar, de acordo com as condições reais, se é necessário ou não controlar seu funcionamento remotamente
Reply #52016-04-07
De acordo com as exigências do processo, a condição prévia é que o motor da bomba atenda à necessidade de partida automática. A sala de controle permite o acionamento e desligamento das bombas
Reply #62016-04-07
Geralmente, é possível parar a bomba na sala de controle; porém, não se costuma ligá-la novamente, pois é necessário realizar uma verificação no local antes de ligá-la.
Reply #72016-04-07
Antes de ligar a bomba, verifique se é possível acioná-la ou desligá-la a partir da sala de controle.
Reply #82016-04-08
Geralmente, não há controle de partida e parada; quando alguém vai ao local para fechar a válvula de saída, o sistema é ativado automaticamente no local. Se for necessário acionar o DCS para ligar/desligar, é melhor instalar uma válvula de corte na saída, ou então utilizar uma bomba com controle de frequência, iniciando o funcionamento em baixa frequência
Reply #92016-04-08
É possível controlar o start e o stop da sala de controle, mas a operação específica depende do tamanho do motor. Para motores de baixa tensão, isso é viável; já para motores de média e alta tensão, é melhor que haja alguém no local para acionar o start e o stop da bomba, pois assim fica mais seguro, já que se pode verificar a situação em tempo real.
Reply #102016-04-08
Aqueles que exigem alto nível de inteligência podem ter seu controle feito pelo painel central; é melhor também deixar um painel de controle no local~~
Reply #112016-04-10
É melhor iniciar a bomba no local; o desligamento da bomba pode ser feito no local ou no centro de controle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.