Sobre o reforço por abertura

2016-04-07View Original

Thread Content

Ao projetar o tanque de mistura, descobriu-se que, de acordo com a norma GB150, o diâmetro externo do tubo deve ser de 57 mm e sua espessura mínima deve ser de 5 mm, para que não seja necessário reforço? É mesmo assim? Parece que nunca vi tubos tão grossos assim. Também não percebi nenhuma reforço neles… Será que eu simplesmente não vi? ? Pesquisei muitas informações sobre esse tipo de tubo, mas não encontrei nenhum cálculo relativo ao seu reforço. Além disso, a espessura do tubo também não atinge 5 mm. O que está acontecendo? ?
Reply #22016-04-07
Há tubos de aço com 5 mm de espessura; basta consultar o fabricante
Reply #32016-04-07
Eu não consegui expressar bem o que queria dizer. O que eu quero saber é: por que, mesmo quando a espessura da parede é inferior a 5 mm, não se observa nenhuma reforço? = =
Reply #42016-04-07
Veja que grossos são os tubos que não foram reforçados: lol:lol
Reply #52016-04-08
No caso do GB150, desde que sejam cumpridas todas as condições, não é necessário nenhum reforço adicional. Os tubos de espessura 57 normalmente têm 5 camadas de espessura; pergunte ao fabricante – existem também opções com espessura 6 e 8. Caso contrário, não haveria tubos de parede mais grossa. 5 também é um número normal.
Reply #62016-04-08
É verdade. Os 5 tubos de espessura 57 são as especificações mais comuns. Por que eles não estão aqui? Além disso, o que você disse sobre não ser necessário reforço para mais de 5 tubos também não é preciso. Isso vale apenas quando há uma margem de corrosão de 1. Provavelmente você tem pouco contato com isso. Existem muitas especificações diferentes para tubos
Reply #72016-04-08
Eu realmente tenho pouco contato. . . . Estou fazendo um projeto de conclusão de curso, ainda não estou familiarizado com isso. Obrigado!
Reply #82016-04-08
Eu já fiz um tanque de regeneração, cujas tubulações tinham 4 MM de diâmetro; não foram utilizados reforços algum, e as aberturas ficaram localizadas nas tampas do tanque
Reply #92016-04-08
Gostaria de fazer duas perguntas: 1. Geralmente, são usadas tubulações da série A ou da série B? 2. É comum ter espessura de parede de 3,5 mm para DN32? Gostaria de definir a espessura da parede de acordo com o mínimo exigido pela norma GB150, assim evitando cálculos adicionais relacionados ao reforço das paredes. Isso é razoável? Obrigado com antecedência!
Reply #102016-04-08
No GB150, está estabelecido que, para tubos de 57 mm, se a espessura for igual ou maior que 5 mm, é possível dispensar o reforço por meio de aberturas do tipo especificado. Se a espessura for menor que 5 mm, é necessário fazer cálculos. O motivo pelo qual em alguns equipamentos os orifícios têm menos de 5 mm e não possuem anéis de reforço é porque, nos cálculos de resistência, não é preciso incluir esses anéis de reforço; por isso, eles não são utilizados.
Reply #112016-04-09
Gostaria de saber se, em geral, são utilizadas tubulações da série A ou da série B?
Reply #122016-04-11
Geralmente, usamos mais os tubos da série B; a série A também é bastante utilizada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.