Este tópico foi editado pela última vez por Sammy_Wang em 2016-4-7 às 20:39. A situação é a seguinte: o cliente possui 2 tubulações circulatórias, ambas de 1 polegada de diâmetro. Uma delas opera a -20 graus, e a outra a -200 graus; É necessário isolar esses dois canos para evitar a formação de orvalho. As condições climáticas devem seguir as do distrito de Guangzhou ; Nunca fiz isolamento em temperaturas tão baixas, por isso vim ao fórum pedir ajuda ; Qual material é melhor para isolamento térmico? Qual deve ser a espessura do material isolante? ? Rápido, rápido! ! ! Eu baixei uma fórmula de cálculo da internet. De acordo com os resultados, se for usado isolamento de borracha e plástico, a espessura necessária é de 35,5 mm. Já se for utilizado espuma de poliuretano, a espessura necessária é de 22,5 mm. Esses são os valores obtidos através dos cálculos. Não sei se estão corretos ? Se for utilizado vidro espumado, a espessura será ainda maior do que a do material de borracha e plástico.
-O que é esse material a 200 graus? O nitrogênio líquido fica a -196 graus
Para poliuretano, a temperatura recomendada de uso é -65°C; a temperatura mínima de uso é -80°C. Não pode ser usado a -200°C, nesse caso deve-se usar vidro expanso. Os cálculos relacionados à isolamento térmico devem seguir as normas GB50264-2013 ou SH/T3010-2013. No entanto, muitas vezes a espessura calculada não é suficiente, o que pode causar formação de gelo; portanto, é necessário adicionar uma margem adequada.
-A 200 graus, é preciso usar tubos de isolamento a vácuo. . . Só usar materiais isolantes não resolve o problema. . .
Para isolamento térmico, pode-se considerar espuma de poliuretano
Não importa qual material você use para isolar do calor, a impermeabilização é fundamental. O clima em Guangzhou é úmido; se a impermeabilização não for adequada, nenhum tipo de isolamento será eficaz. A espessura do isolante pode seguir os padrões mencionados acima. Além disso, recomenda-se o uso de tubos de isolamento térmico a vácuo para o transporte de fluidos criogênicos, assim você não precisará se preocupar com o isolamento do calor
Ainda não foi encontrada uma solução; nunca se fez algo em temperaturas tão baixas.
Por favor, aqueles que já fizeram isso ou participaram, poderiam me dar algumas dicas? Obrigado!
Usar material isolante aerogel é bom? ? ?
De acordo com os métodos de prevenção de condensação estabelecidos na norma GB50264-2013, para a localidade de Guangzhou, com temperatura ambiente de 34,2°C, umidade de 80% e temperatura do ponto de orvalho de 29,6°C, se for utilizado o material plástico K-FLEX da Itália, a espessura necessária para isolamento térmico é de 90 mm quando a temperatura do meio é de -196°C, e de 40 mm quando a temperatura do meio é de -20°C. Seu software de cálculo com certeza tem algum problema; não se preocupe com a umidade em Guangzhou. Há uma margem de segurança nos cálculos de espessura. O material plástico-elástico K-FLEX da Itália é utilizado para isolamento térmico em estações de gás LNG em Guangzhou, Zhuhai, Fangchenggang, Xiamen e em outros locais.