Medidor de vazão por diferença de pressão: questões relacionadas aos cálculos de raiz quadrada e à faixa de 4-20 mA

2016-04-08View Original

Thread Content

Caros especialistas, gostaria de pedir ajuda sobre onde calcular a raiz quadrada no medidor de vazão por diferença de pressão recém-instalado Deve ser no cabeçalho ou no DCS? Como determinar a faixa de medição? Por que a faixa de medição corresponde a 4-20 miliampères? E também, poderia me ajudar a pensar em problemas que eu não pensei? Pensem nisso, pessoal: handshake
Reply #22016-04-08
Use o Hart para fazer a alteração; o Hart possui uma opção de extração de raiz quadrada. Após a alteração, haverá um símbolo de abertura no visor
Reply #32016-04-08
Olá, o termo de raiz quadrada em Hart serve para determinar se a raiz deve ser extraída da linha de cabeçalho ou do DCS, certo?
Reply #42016-04-08
Em geral, nos medidores de vazão por diferença de pressão, é feita uma operação de raiz quadrada no transmissor. A corrente de 4-20mA correspondente ao fluxo é determinada por meio de cálculos de projeto e não pode ser alterada arbitrariamente.
Reply #52016-04-08
Consulte o cálculo do dispositivo de regulação, que indica a faixa de vazão correspondente à faixa de diferença de pressão. O transmissor de diferença de pressão pode ser usado para calcular a raiz quadrada, ou essa operação pode ser feita no DCS, dependendo das suas necessidades
Reply #62016-04-08
1. Em geral, a operação de extração da raiz quadrada é feita no transmissor de diferença de pressão. Se o seu transmissor não suportar essa função, então será necessário fazer a extração da raiz quadrada no DCS. 2. Para determinar a faixa de medição, é necessário consultar o cálculo do dispositivo de restrição de fluxo. O valor correspondente a 4-20mA pode ser definido por meio do operador manual; quando se faz a raiz quadrada, o valor corresponde ao fluxo, enquanto, sem fazer a raiz quadrada, o valor corresponde à diferença de pressão. 3. Se possível, recomenda-se que tanto o valor da diferença de pressão quanto o valor do fluxo sejam exibidos no mostrador, o que facilita a observação e o ajuste para zero.
Reply #72016-04-08
Geralmente, usa-se 475 para calcular a raiz quadrada no cabeçalho
Reply #82016-04-08
Sabe em qual item escolher a função de raiz quadrada? Hehe, quando você conseguir ver a forma linear usando o controlador manual, basta mudar para a função de raiz quadrada
Reply #92016-04-08
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2016-4-8, às 19:52. Todos os dados relacionados ao fluxo de vazão diferencial são calculados com base nos parâmetros do tubo e das condições de operação. Por exemplo, que tamanho de tubulação, qual é o meio a ser medido, temperatura, pressão, densidade... Esses parâmetros são determinados por meio de cálculos. Decide-se então qual o tamanho do dispositivo de restrição de vazão adequado, qual será o fluxo que pode ser gerado nessas condições de processo, e qual será a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão correspondente. Com base nisso, são adquiridos os instrumentos necessários. A faixa de pressão diferencial e a faixa de vazão são correspondentes; uma vez definidas, não podem ser alteradas arbitrariamente, a menos que haja discrepância entre o projeto e a realidade, caso em que é necessário realizar novos cálculos para obter novas faixas de vazão e pressão diferencial. Quanto à extração de raiz quadrada, basta fazer a extração de raiz quadrada em apenas um dos lados do instrumento ou sistema; nunca se deve fazer a extração em ambos os lados. Quanto a qual lado deve ser usado para a extração da raiz quadrada, depende do hábito de cada um. Pessoalmente, prefiro usar a função de extração da raiz quadrada nos instrumentos de medição. Em alguns instrumentos, há uma indicação no módulo de display de que está sendo utilizada essa função. Como são necessários ferramentas especiais como o 475 para isso, e nem sempre essas ferramentas estão disponíveis no local, prefiro utilizar a função de extração da raiz quadrada no próprio sistema
Reply #102016-04-08
Como mencionado acima, nos medidores de vazão por diferença de pressão, o cálculo geralmente é feito no próprio instrumento, ou também pode ser realizado no módulo DCS. No entanto, não se deve realizar o cálculo em ambos os locais ao mesmo tempo. Quanto à faixa de medição, ela é determinada com base nos cálculos detalhados fornecidos pelo departamento de projeto; basta usar o HART475 para fazer as configurações necessárias. . .
Reply #112016-04-08
Pode ser feito no cabeçalho ou no DCS; basta não fazer duas vezes. A faixa de medição deve ser determinada de acordo com as especificações técnicas do componente unidimensional, e não por suposições.
Reply #122016-04-08
É possível usar a função de raiz quadrada tanto no cabeçalho do medidor quanto no DCS. A faixa de medição é determinada com base nos limites superior e inferior da diferença de pressão, de acordo com a faixa de vazão. Basta selecionar a função de raiz quadrada nas opções de função do operador manual para aplicá-la ao cabeçalho do medidor!
Reply #132016-04-09
É possível fazer a raiz quadrada no transmissor de diferença de pressão, e também no DCS. Além disso, é possível realizar a remoção de pequenos sinais; isso pode ser feito conforme necessário, tanto em instrumentos quanto em DCS.
Reply #142016-04-09
Não faz diferença se a raiz quadrada é calculada dentro do transmissor ou no DCS; basta apenas não calcular a raiz quadrada duas vezes.
Reply #152016-04-10
Geralmente, fazemos a extração de raiz em DCS
Reply #162016-04-11
Pense comigo em algo que você não considerou: como podemos ajudar com isso? Haha. Leia mais livros, livros básicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.