Thread Content
1. A nova regulamentação estabelece que tubulações de ar comprimido com diâmetro inferior a DN150 não são consideradas tubulações sob pressão, mas será que ainda é necessário realizar inspeções não destrutivas? 2. Estou agora em Hefei. O Instituto de Inspeção Especial de Anhui disse que os tubos GC3 não precisam passar por inspeção não destrutiva, mas não encontrei nenhuma norma ou regulamento que confirme isso. Existe realmente tal disposição? 3. Na tabela de características dos tubos, os modelos 13A e 4A não foram classificados como tubos sob pressão pelo instituto de projetos. No entanto, existem requisitos de conformidade do nível 4 conforme a norma GB20801. Será necessário realizar inspeções com uma taxa de 5%? (O diâmetro dos tubos também é menor que DN150) Obrigado a todos, estou aguardando online
No GB/T20801: 6.1.2 O nível de inspeção dos tubos é determinado com base no seu grau e nas condições de ciclo intensivo: a) O nível de inspeção dos tubos do grau GC3 deve ser igual ou superior ao nível V. Esse nível V refere-se à inspeção visual. . . Se o documento de projeto não contiver requisitos adicionais, então trata-se de inspeção visual. . . . “Os requisitos de conformidade para o nível 4 da GB20801: é necessário realizar inspeções com uma taxa de 5%? Trata-se do nível de inspeção IV; não se trata de um requisito de conformidade. Ou seja, é uma taxa de RT de 5%
A realização de inspeções não destrutivas não tem relação com o fato de se tratar ou não de tubulações sob pressão. As inspeções não destrutivas devem ser realizadas de acordo com as especificações dos desenhos técnicos, ou conforme as normas GB50184 e GB/T20801.5