Sobre os transmissores de pressão absoluta com flange único e os transmissores de pressão convencionais

2016-04-09View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta aos senhores especialistas: quais são as diferenças entre o transmissor de pressão absoluta com flange único para capilares e o transmissor de pressão normal com flange único para capilares, em termos de instalação e uso? Quais são os pontos que precisam ser levados em consideração? Se a posição de instalação do transmissor for abaixo ou acima do nível da flange, será necessário realocar esses dois transmissores? Como deve ser configurado cada um deles? Especialmente o problema da pressão absoluta; ultimamente tenho tido dificuldades em resolvê-lo. Peço a todos que me dêem orientações detalhadas.
Reply #22016-04-09
Assim como nos transmissores comuns, é necessário fixar bem o capilar, além de realizar a calibração ou o ajuste para zero. No caso dos manômetros de pressão absoluta, é preciso calibrar o ponto zero antes da instalação, e só então fazer o ajuste. Por exemplo, se a faixa de medição do manômetro for de -100KPa a 0KPa, primeiro é necessário alterar essa faixa para 0KPa a 100KPa. Em seguida, deve-se calibrar o ponto zero. Por fim, a faixa de medição pode ser alterada de volta para -100KPa a 0KPa ; Por exemplo, se a faixa de medição for de -50KPa a 30KPa, primeiro altere-a para 0KPa a 80KPa. Em seguida, faça a calibração do ponto zero. Por fim, volte a definir a faixa de medição como -50KPa a 30KPa.
Reply #32016-04-10
Isso também pode ser feito com transmissores de pressão absoluta? Parece que não é possível, não é? Como zerar a pressão absoluta? Aplica-se à pressão relativa; não entendi bem a pressão absoluta.
Reply #42016-04-10
O manômetro de pressão absoluta com flange único realmente não funciona bem. Poderia me dar algumas dicas? O dispositivo tem justamente esse componente para ser usado… Ai!
Reply #52016-04-10
Você pode muito bem testar se o transmissor de pressão absoluta com capilar de flange único é afetado pela posição de instalação! Você pode instalar as flanges primeiro, e depois colocar os mostradores dos transmissores em posições acima, ao nível ou abaixo das flanges, para ver se há alguma mudança nos mostradores dos transmissores! Eu mesmo fiz a instalação. Na época, a posição da flange de instalação era alta, enquanto o mostrador do transmissor ficava em uma posição mais baixa. O mostrador indicava -25 KPa. A faixa de medição exigida pelo DCS era de -100 KPa a 0 KPa. Por isso, a faixa de medição foi ajustada para -125 KPa a -25 KPa, e assim o dispositivo pôde ser utilizado normalmente. Quando exposto ao ar, o mostrador indicava 100%, a pressão era de 0 KPa, e a corrente elétrica era de 20 mA! Outra maneira de fazer com que o transmissor funcione corretamente é a mesma que mencionei anteriormente: primeiro, altere a faixa de medição, depois calibre o ponto zero e, em seguida, volte a alterar a faixa de medição. Qualquer uma das duas métodos funciona; em ambos os casos, é necessário usar o operador manual! Se não acredita, pode tentar e verá se funciona!
Reply #62016-04-12
Irmão Porco! Esse tipo de capilar também não é afetado pela posição de instalação? Para manômetros de pressão absoluta
Reply #72016-04-12
Realmente tentei, houve alguma mudança, mas não muito significativa. Por isso, gostaria de saber qual é a razão disso. Além disso, é possível também registrar um valor negativo para a pressão absoluta? A pressão absoluta é a pressão zero absoluto; ela não pode ser transferida da maneira que você mencionou. O que você está se referindo deve ser em relação à pressão relativa.
Reply #82016-04-17
Obrigado, Pig Brother, pela explicação detalhada: lol:handshake
Reply #92016-04-17
O uso de qualquer medidor não é absoluto; o próprio medidor tem sua precisão, e o ambiente de instalação pode apresentar erros. O importante é verificar se ele funciona bem. A pressão atmosférica muda a cada dia; o valor indicado pelo manômetro é apenas uma medida em relação à pressão atmosférica. Além disso, em termos de uso, algumas fábricas exigem precisão na ordem dos mbar
Reply #102016-04-17
A ordem direta e a ordem invertida são definitivamente diferentes; embora o óleo de silício esteja encapsulado dentro da caixa de membranas, ainda existe uma diferença de altura entre as diferentes posições
Reply #112016-04-17
A posição da flange instalada é alta, enquanto o mostrador do transmissor fica em uma altura mais baixa. Por que, sob pressão atmosférica normal, ainda é exibido o valor -25?
Reply #122016-04-18
Sim! Eu também acho estranho. Deveria haver pressão do óleo de silício nos capilares sobre o mostrador, e essa pressão deveria ser positiva. Mas, quando perguntei aos especialistas da Beihua Ji, eles disseram para eu não me preocupar, e que bastava ajustar a faixa de medição para entre -125 e -25 Naquela época, lembro-me claramente de que a posição da flange era alta, no topo do tubo; já o indicador foi instalado por mim no chão, em um poste! Antes de fazer mais alterações, verifiquei que a faixa do medidor era de -100 a 0!
Reply #132016-04-18
Os manômetros de pressão absoluta com flange único e capilar realmente não podem ser calibrados, e também não é feita nenhuma adaptação da faixa de medição. Eles são utilizados diretamente assim que são instalados; geralmente, a altura do flange é igual à altura do mostrador. Não sei se a teoria da faixa de migração mencionada lá em cima funciona, vou procurar tempo para testá-la na prática. Como não conseguimos criar um ambiente de vácuo absoluto em nossa bancada de teste, basta que haja um vácuo quase absoluto, o que já é suficiente. Portanto, após a instalação do medidor, se o processo não apresentar nenhuma objeção, procedemos com base nos valores exatos. Mas o manômetro de pressão relativa não funciona, sendo necessário realizar a transferência de faixa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.