Situação real no local: 1. O sistema de controle aciona o start e o stop dos motores no local por meio do MCC; 2. O DCS permite o controle manual do start e stop do motor por meio de botões, enquanto o SIS controla o start e stop do motor por meio de intertravamentos ; 3. Os cabos entre o MCC e o sistema são especificados e instalados pela equipe de eletricidade ; 4. O lado MCC possui um par de terminais correspondentes a um sinal de partida (ou parada); as conexões com o sistema também utilizam apenas dois fios ; P: Como conectar os cabos no lado do sistema de controle para permitir que o DCS e o SIS controlem a bomba simultaneamente?
Há um problema no MCC; é preciso adicionar um contato
Em termos simples, basta comunicar o controle de partida e parada suave do lado DCS com o SIS; em seguida, após o processamento pela lógica de intertravamento do SIS, um sinal DO é enviado para o quadro elétrico MCC.
O problema é que, se os sistemas DCS ou SIS tiverem apenas a função de parada, os contatos de saída do DCS e do SIS devem ser conectados em série por meio de um fio de dois condutores ao circuito secundário elétrico. Se os sistemas DCS ou SIS tiverem apenas a função de partida, os contatos de saída do DCS e do SIS devem ser conectados em paralelo por meio de um fio de dois condutores ao circuito secundário elétrico. Se os sistemas DCS ou SIS precisarem ter tanto a função de partida quanto a de parada, isso não pode ser feito com um fio de dois condutores
No lado MCC, o start e o stop do motor são controlados separadamente
Pode-se fazer da mesma forma que no 3º andar; há comunicação entre DCS e SIS, por meio de conexões físicas
O autor poderia ser mais detalhado: o SIS controla o “ligar e desligar” do motor? Ou apenas “parar”?
Não se pode analisar as duas linhas de forma isolada; é preciso conhecer o diagrama de controle que regula o acionamento e desligamento dos dispositivos elétricos do lado secundário, e assim tudo ficará claro! É possível enviar um diagrama do lado secundário elétrico? É preciso ter amplo conhecimento para configurar o sistema DCs