Problemas de conexão no lado do sistema de controle

2016-04-09View Original

Thread Content

Situação real no local: 1. O sistema de controle aciona o start e o stop dos motores no local por meio do MCC; 2. O DCS permite o controle manual do start e stop do motor por meio de botões, enquanto o SIS controla o start e stop do motor por meio de intertravamentos ; 3. Os cabos entre o MCC e o sistema são especificados e instalados pela equipe de eletricidade ; 4. O lado MCC possui um par de terminais correspondentes a um sinal de partida (ou parada); as conexões com o sistema também utilizam apenas dois fios ; P: Como conectar os cabos no lado do sistema de controle para permitir que o DCS e o SIS controlem a bomba simultaneamente?
Reply #22016-04-09
Há um problema no MCC; é preciso adicionar um contato
Reply #32016-04-09
Em termos simples, basta comunicar o controle de partida e parada suave do lado DCS com o SIS; em seguida, após o processamento pela lógica de intertravamento do SIS, um sinal DO é enviado para o quadro elétrico MCC.
Reply #42016-04-10
O problema é que, se os sistemas DCS ou SIS tiverem apenas a função de parada, os contatos de saída do DCS e do SIS devem ser conectados em série por meio de um fio de dois condutores ao circuito secundário elétrico. Se os sistemas DCS ou SIS tiverem apenas a função de partida, os contatos de saída do DCS e do SIS devem ser conectados em paralelo por meio de um fio de dois condutores ao circuito secundário elétrico. Se os sistemas DCS ou SIS precisarem ter tanto a função de partida quanto a de parada, isso não pode ser feito com um fio de dois condutores
Reply #52016-04-10
No lado MCC, o start e o stop do motor são controlados separadamente
Reply #62016-04-11
Pode-se fazer da mesma forma que no 3º andar; há comunicação entre DCS e SIS, por meio de conexões físicas
Reply #72016-04-12
O autor poderia ser mais detalhado: o SIS controla o “ligar e desligar” do motor? Ou apenas “parar”?
Reply #82016-04-12
Não se pode analisar as duas linhas de forma isolada; é preciso conhecer o diagrama de controle que regula o acionamento e desligamento dos dispositivos elétricos do lado secundário, e assim tudo ficará claro! É possível enviar um diagrama do lado secundário elétrico? É preciso ter amplo conhecimento para configurar o sistema DCs

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.