Limite de resfriamento da água em circulação

2016-04-10View Original

Thread Content

Teoricamente, a temperatura limite de resfriamento da água de refrigeração utilizada em indústrias é a temperatura do bulbo úmido local. No entanto, devido a vários fatores, como as torres de resfriamento, a temperatura limite real de resfriamento costuma ser alguns graus maior que a temperatura do bulbo úmido local. Vi alguém dizer que, na verdade, o limite de resfriamento é geralmente a temperatura do bulbo úmido local mais 4°C. Gostaria de saber: qual é, em média, a diferença de temperatura entre a água usada no sistema de resfriamento por circulação de água (torres de resfriamento com ventilação mecânica) e a temperatura do bulbo úmido local? Especialmente nos casos em que o design das torres de resfriamento por circulação é bom e a gestão operacional também é eficiente.
Reply #22016-04-10
Parece que o que você disse está correto. Tenho aqui um conjunto de dados: no projeto das estações de água circulante, geralmente são utilizados os dados meteorológicos locais – temperatura do bulbo úmido τ=27,8°C, temperatura do bulbo seco θ=32,2°C, e pressão atmosférica P=0,1014 MPa; A diferença de temperatura entre a entrada e a saída da estação de água circulante é △t=10℃, (32-42℃). Não sei se isso pode ser útil para você. “Padrões de Projeto para Tratamento de Água de Resfriamento em Sistemas Industriais Circulantes” (GB. 50050-2007) “Padrões de Projeto para Sistema de Resfriamento por Água Circulante em Indústrias” (GB. 50102-2003)
Reply #32017-03-05
O projeto da torre de resfriamento também deve levar em consideração seu custo econômico. Teoricamente, é possível chegar a uma temperatura próxima à temperatura da esfera úmida local, mas nesse caso, o custo de construção da torre torna-se muito elevado. Escolher a quantidade de circulação mais econômica e uma densidade de irrigação razoável é o equilíbrio entre investimento e eficácia.
Reply #42017-03-08
Filtro de fibras de alta eficiência: utilizado para filtragem auxiliar em sistemas de água de resfriamento em ciclo, e para filtragem avançada de águas residuais. Remove sedimentos, colóides, algas, ferrugem e outros sólidos em suspensão da água, reduzindo efetivamente a turvação! Feng Chuanwang, da Shandong Haineng Environmental Technology Co., Ltd., 13969187220 (mesmo número no WeChat). Além disso, existem dispositivos para a desinfecção e remoção de incrustações da água de resfriamento em ciclo – equipamentos eletroquímicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.