Sobre os desidratadores de tipo “balde invertido”

2016-04-11View Original

Thread Content

Nossa instalação possui vários desumidificadores do tipo “balde pendurado”, utilizados para transportar o condensado de vapor de baixa pressão. Existem os seguintes problemas: 1. O condensado não consegue ser transportado (na verdade, a quantidade de condensado transportado é bastante pequena; vou enviar as imagens em seguida). 2. Durante o transporte do condensado, o vapor é expelido pelo tubo de escape localizado na parte superior, o que causa muita fumaça no local, o que não é nada agradável à vista. Pedimos aos especialistas que ajudem a resolver esses problemas.
Reply #22016-04-11
Este tópico foi editado pela última vez por “Peixe no Deserto” em 11/04/2016, às 14:45. Existem problemas: 1. Verificar se o modelo do desidratador utilizado é adequado às necessidades do local; 2. Considere a relação entre a pressão de contrapressão e a pressão na parte frontal. A pressão de contrapressão deve ser 0,02 a 0,03 Mpa menor que a pressão na parte frontal; caso contrário, não será possível realizar a desidratação.
Reply #32016-04-11
A diferença de pressão entre a pressão de retardo e a pressão na parte frontal certamente é suficiente; a força necessária para o transporte pelo desidratador é fornecida pelo vapor de baixa pressão, enquanto a pressão de retardo corresponde à pressão atmosférica no tanque de condensado. Tem grande relação com a vazão do desidratador?
Reply #42016-04-11
A pressão de contrapressão é a pressão atmosférica no tanque de condensado. Mas, antes da entrada do fluido no tanque, há uma válvula manual. Se essa válvula for fechada parcialmente, a pressão de contrapressão no desumidificador não aumentará?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.