Há algum problema com a instalação de uma válvula de retenção na saída do posicionador?

2016-04-11View Original

Thread Content

Alguns dos posicionadores de válvula em nossa fábrica possuem válvulas de manutenção de posição em suas saídas e são posicionadores de dupla ação. Quando o ar é descarregado de um canal, o ar é descarregado do outro canal. No entanto, o bidirecional está equipado com uma válvula de retenção da linha de gás. Como esta válvula mantém sua posição? Como realizar o princípio de ser capaz de esgotar o ar durante o ajuste, mas não permitir sua exaustão em circunstâncias anormais?
Reply #22016-04-12
Quando a fonte de ar está normal, a válvula de manutenção de posição é equivalente a uma passagem direta e o sinal do posicionador pode entrar no cilindro normalmente. Quando a fonte de ar falha, a válvula de manutenção de posição funciona para bloquear a pressão do ar no cilindro, garantindo assim que o cilindro mantém a sua posição.
Reply #32016-04-12
Ou seja, quando ocorre uma falta de gás, a pressão da fonte de ar acima da válvula de retenção desaparece, fazendo com que a válvula de retenção se feche, e o ar do cilindro não consegue escapar, atingindo assim o objetivo de reter a posição.
Reply #42016-04-12
As respostas acima estão todas corretas. É só isso. Pesquise no fórum e alguém postou diagramas esquemáticos antes. As chamadas válvula de retenção e válvula de bloqueio significam a mesma coisa.……
Reply #52016-04-14
Ei, a válvula de bloqueio não é apenas uma válvula de retenção? Qual é a diferença? @Wang Tianze
Reply #62016-04-14
http://bbs.hcbbs.com/thread-1355535-1-1.html Também está escrito aqui que a válvula de retenção também é chamada de válvula de travamento ou válvula de travamento. @Wang Tianze

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.