Como determinar os pontos de controle em um sistema de controle por etapas?

2016-04-12View Original

Thread Content

Em um sistema de alívio de pressão, existem duas válvulas de regulação, denominadas A e B. A faixa de medição do transmissor é de 0 a 0,4 MPa, enquanto o valor definido pelo controlador é de 0,25 MPa. Exige-se que a válvula A seja aberta quando a pressão atingir 0,25 MPa; se a pressão continuar a aumentar, até atingir 0,3 MPa, a válvula B será aberta. Então, onde deve ser definido o ponto de divisão de faixas de saída do controlador? Peço a ajuda de todos vocês.
Reply #22016-04-12
Este ponto de divisão não é fácil de determinar, pois existem várias situações possíveis: 1) Após a válvula A estar completamente aberta, a pressão continua a aumentar até atingir 0,3 MPa; nesse caso, é preciso abrir a válvula B. 2) Se a válvula A não estiver completamente aberta, mas a pressão já tiver atingido 0,3 MPa, então a válvula B precisa ser aberta. Portanto, acho que não é possível determinar com certeza onde fica o ponto de divisão. Mas o autor do tópico pode tentar fazer isso em um ponto onde haja 50% de saída; desde que isso atenda aos requisitos, não há necessidade de se preocupar com qual ponto exato deve ser usado.
Reply #32016-04-12
O ponto de divisão de saída do controlador está definido em 0,28 Mpa. Quando a pressão é inferior a 0,28 Mpa, a válvula A é aberta e a válvula B é fechada; Acima de 0,28 Mpa, abra a válvula B e feche a válvula A.
Reply #42016-04-12
Então, como se chega a 50%? Não tem relação com o valor PV, certo?
Reply #52016-04-12
A saída do controlador não é de 0 a 100%, certo? É possível definir usando o valor PV?
Reply #62016-04-12
O PV precisa ser combinado com o SP; a válvula só se abre quando o PV ultrapassa o valor do SP. Configure para uso, insira um pouco de nitrogênio e veja o que acontece.
Reply #72016-04-12
Você pode definir que um sinal digital de 0 a 0,3 Mpa corresponda a uma saída de 0 a 100%, realizando assim um controle em faixas. Para detalhes específicos, consulte um engenheiro de instrumentação.
Reply #82016-04-12
Eu sou muito ruim. Se duas válvulas estão configuradas para 50%, então as três válvulas de controle de ar-condicionado devem estar configuradas para 33,3%? 66,7%?
Reply #92016-04-12
Isso não é algo fixo; a escolha dos pontos de divisão é feita de acordo com as necessidades. Em algumas condições de operação, é necessário que duas válvulas de regulação atuem em uma área de sobreposição, enquanto em outras não é preciso que haja sobreposição, podendo até haver uma zona morta entre eles.
Reply #102016-04-12
A pergunta não está clara: quer-se saber se a válvula A deve ser aberta completamente quando a pressão atinge 0,25 MPa. Além disso, pergunta-se se a válvula A se move quando a pressão é menor que 0,25 MPa. E, se a pressão continuar a aumentar, até atingir 0,3 MPa, será que a válvula B será aberta completamente?
Reply #112016-04-12
Pode-se projetar da seguinte maneira: de 0 a 50 graus, a válvula A está aberta; de 50 a 100 graus, a válvula B está aberta (quando a válvula B está aberta, a válvula A também está completamente aberta)~~
Reply #122016-04-12
2,5 Bar já é suficiente~~ A válvula A se abre quando a pressão atinge 2,5 Bar; quando a pressão ultrapassa 3 Bar, a válvula A se abre completamente e a válvula B também se aciona~~
Reply #132016-04-12
Os pontos de divisão são puramente uma questão de experiência?
Reply #142016-04-12
Como o tanque sempre possui uma certa capacidade de suportar pressão, é possível definir uma zona morta. Supondo que o ponto de ajuste esteja em 0,275, a válvula A pode ser aberta quando a pressão atingir 0,25 MPa, e a válvula B pode ser aberta quando a pressão atingir 0,3 MPa.
Reply #152016-04-12
Não se pode simplesmente pensar que o fato de haver duas válvulas significa que há regulação em várias etapas; é preciso considerar o processo industrial para fazer essa avaliação
Reply #162016-04-12
Eu também acho que não é necessário usar controle por etapas
Reply #172016-04-13
É assim: 1. O ponto de divisão ainda é o valor exigido pelo processo, que é 0,25 MPa, como ponto de separação; 2. Esquema de controle das válvulas: Para o controle do processo, é utilizada uma válvula de fechamento por ar (designada provisoriamente como Válvula A); para a ventilação, é utilizada uma válvula de abertura por ar (designada provisoriamente como Válvula B). Quando a pressão fica abaixo de 0,25, a Válvula A se abre para realizar o ajuste, enquanto a Válvula B permanece fechada ; Quando a pressão excede 0,25 MPa, a válvula A se fecha e a válvula B se abre para fazer o ajuste ; 3. Quando a pressão varia em pequena escala, a válvula de regulação não se ativa, e o sistema permanece em estado estável.
Reply #182016-04-13
Quando se atinge 0,3 Mpa, não está claro se a válvula A precisa ser fechada ou não. Na minha opinião, não é necessariamente preciso ter um controle por etapas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.