Quando começamos a trabalhar há alguns dias, logo no início já havia uma válvula de fluxo com sua abertura ajustada para 25%. A válvula ficava oscilando regularmente entre 0 e 40, fazendo um ciclo a cada 2 a 3 segundos, algo parecido com o funcionamento de uma máquina de costura. O localizador da válvula é do tipo unidirecional da Siemens; foi ajustado somente antes do início das operações. A válvula é do tipo de assento único, e apresentou falha do tipo Koso. O meio utilizado é água sob alta pressão, com 75 quilos e temperatura de 150 graus, que é enviada para a caldeira. Devido às vibrações das válvulas, as tubulações também vibravam bastante, e os suportes que as sustentavam quase se quebraram. No final, as válvulas foram fechadas manualmente, antes e depois do processo. As válvulas continuaram a vibrar, mas, quando foram completamente fechadas, não houve mais problemas. O movimento manual das válvulas, para cima e para baixo, também não causou nenhum problema. Analisamos e concluímos que as válvulas de controle sensorial e o sistema de posicionamento não podem causar falhas semelhantes. Além disso, conversamos com a equipe responsável pelo processo e eles disseram que não se trata de um problema operacional deles. Gostaríamos de saber se alguém pode nos ajudar a entender como analisar isso
Será que foi lançado automaticamente? Talvez não haja flutuações; veja os parâmetros automáticos
Às vezes, após o autoajuste, não é possível atingir os requisitos, e então é preciso definir manualmente os parâmetros PID
Parece que houve uma escolha inadequada do modelo; a diferença de pressão entre a entrada e a saída é muito grande, ultrapassando a pressão nominal da válvula, o que causa esse tipo de problema!
Já tentou ajustar a abertura da válvula manualmente, sem usar o modo automático?
Localizadores e parâmetros PID sendo reconfirmados
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 12/04/2016, às 14:41. Vamos ver se foi causado por um envio automático. Ou seja, se a operação automática causar vibrações intensas, verifique se os parâmetros de ajuste estão corretos, e se o transmissor e a válvula de regulação foram calibrados adequadamente ; Se as vibrações intensas forem causadas manualmente, podem-se considerar fatores como uma diferença de pressão excessiva e ressonância com o sistema de tubulações, ou seja, uma escolha inadequada da válvula de regulação. Já encontrei situações semelhantes, com ressonância no sistema de tubulações; o problema foi resolvido ao substituir a válvula simples por uma válvula em gaiola.
1. A mola de fixação do braço de feedback do localizador não está bem fixada, ou há folga na conexão. 2. A diferença de pressão antes e depois da válvula é muito grande, ultrapassando o valor nominal de diferença de pressão da válvula. 3. Quando o circuito está em modo automático, a diferença entre os valores medidos e os valores definidos é muito grande. Ou o circuito secundário ainda não está estável quando o circuito principal é ativado!
Seu localizador foi ajustado, mas os valores PID do circuito de controle podem precisar ser ajustados novamente.
1. Qual é a pressão normal do vaso de pressão? 2. Qual é a faixa aproximada da pressão de operação do vaso de pressão quando a válvula oscila para frente e para trás? 3. Após a pressão do vaso de pressão se normalizar, ela ainda sofre flutuações?
Depois que o controle central detectou isso, passou a haver controle manual. Quando cheguei ao local, percebi que o valor definido permanecia sempre em 25; a válvula oscilava sozinha, e o valor definido pelo localizador não mudava
Esse válvula está em uso há quase 10 anos, e só agora surgiu esse problema
É uma válvula antiga de 10 anos? Nesse caso, é preciso verificar bem. Eu pensei que era uma válvula nova As causas dos problemas com as válvulas geralmente são as seguintes: 1. O posicionador da válvula não está sendo ajustado automaticamente; é necessário realizá-lo novamente. 2. Há um defeito na válvula de filtragem e redução de pressão, o que causa flutuações na pressão do ar de saída. 3. A vedação da válvula está muito apertada; é preciso afrouxá-la. 4. A mola de fixação do link de feedback da válvula se soltou. 5. Outras causas mecânicas
O valor de controle central é definido manualmente. O valor definido pelo localizador no local permanece estável em 25, sem mudanças. A válvula é do tipo gaiola
Hoje, quando o sistema de suporte foi ativado, a válvula voltou a ser utilizada. Não houve nenhum problema em seu funcionamento. Nós discutimos juntos alguns detalhes. Trata-se de uma válvula do tipo “gaiola”; o posicionador já foi ajustado antes do início do funcionamento da válvula. Depois de conectar a linha auxiliar, girei a válvula manualmente algumas vezes, sem problemas. O preenchimento da válvula também funcionou bem. Há apenas um problema: a pressão de saída da válvula de filtragem e redução de pressão é de apenas 0,2 Mpa. No entanto, essa válvula possui um amplificador, e a pressão de ar do amplificador não é controlada pela válvula de filtragem e redução de pressão. A válvula de filtragem e redução de pressão está conectada apenas ao posicionador. Agora eu suspeito que seja por causa da pressão insuficiente na válvula de redução de pressão; isso faz com que a válvula mude drasticamente de posição. Além disso, o regulador de pressão aumenta a quantidade de ar fornecido. Como o amplificador não reage de maneira tão sensível e precisa, além do efeito “water hammer” causado pelo abrir e fechar repentino da válvula, a pressão dentro dos tubos varia constantemente. Mas, por enquanto, não há como provar isso
Todos fizeram uma boa análise, hein :)
O PID não foi ajustado corretamente; não houve convergência
Sua análise é bastante confiável. Não faz sentido instalar um amplificador em uma válvula de regulação; se um amplificador for instalado em uma válvula de corte, isso pode aumentar a velocidade. Válvula de gaiola, eu nunca a usei, só a vi em fábricas de válvulas. Em quais condições de operação ela é utilizada?
Cobre basicamente todas as situações; como complemento, se a válvula for instalada de forma invertida, o mesmo acontecerá
Esse válvula está em uso há 10 anos, e o amplificador também há 10 anos? Se assim é, por que esse fenômeno não ocorreu antes? Há algum problema com o amplificador? Verifique também se a haste de feedback está solta; o grau de soltura pode ser diferente quando há carga e quando não há carga.
Além disso, a fonte de ar é adequada? É limpa?