Qual é a causa das flutuações significativas e regulares da válvula no início da operação?

2016-04-12View Original

Thread Content

Quando começamos a trabalhar há alguns dias, logo no início já havia uma válvula de fluxo com sua abertura ajustada para 25%. A válvula ficava oscilando regularmente entre 0 e 40, fazendo um ciclo a cada 2 a 3 segundos, algo parecido com o funcionamento de uma máquina de costura. O localizador da válvula é do tipo unidirecional da Siemens; foi ajustado somente antes do início das operações. A válvula é do tipo de assento único, e apresentou falha do tipo Koso. O meio utilizado é água sob alta pressão, com 75 quilos e temperatura de 150 graus, que é enviada para a caldeira. Devido às vibrações das válvulas, as tubulações também vibravam bastante, e os suportes que as sustentavam quase se quebraram. No final, as válvulas foram fechadas manualmente, antes e depois do processo. As válvulas continuaram a vibrar, mas, quando foram completamente fechadas, não houve mais problemas. O movimento manual das válvulas, para cima e para baixo, também não causou nenhum problema. Analisamos e concluímos que as válvulas de controle sensorial e o sistema de posicionamento não podem causar falhas semelhantes. Além disso, conversamos com a equipe responsável pelo processo e eles disseram que não se trata de um problema operacional deles. Gostaríamos de saber se alguém pode nos ajudar a entender como analisar isso
Reply #22016-04-12
Será que foi lançado automaticamente? Talvez não haja flutuações; veja os parâmetros automáticos
Reply #32016-04-12
Às vezes, após o autoajuste, não é possível atingir os requisitos, e então é preciso definir manualmente os parâmetros PID
Reply #42016-04-12
Parece que houve uma escolha inadequada do modelo; a diferença de pressão entre a entrada e a saída é muito grande, ultrapassando a pressão nominal da válvula, o que causa esse tipo de problema!
Reply #52016-04-12
Já tentou ajustar a abertura da válvula manualmente, sem usar o modo automático?
Reply #62016-04-12
Localizadores e parâmetros PID sendo reconfirmados
Reply #72016-04-12
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 12/04/2016, às 14:41. Vamos ver se foi causado por um envio automático. Ou seja, se a operação automática causar vibrações intensas, verifique se os parâmetros de ajuste estão corretos, e se o transmissor e a válvula de regulação foram calibrados adequadamente ; Se as vibrações intensas forem causadas manualmente, podem-se considerar fatores como uma diferença de pressão excessiva e ressonância com o sistema de tubulações, ou seja, uma escolha inadequada da válvula de regulação. Já encontrei situações semelhantes, com ressonância no sistema de tubulações; o problema foi resolvido ao substituir a válvula simples por uma válvula em gaiola.
Reply #82016-04-12
1. A mola de fixação do braço de feedback do localizador não está bem fixada, ou há folga na conexão. 2. A diferença de pressão antes e depois da válvula é muito grande, ultrapassando o valor nominal de diferença de pressão da válvula. 3. Quando o circuito está em modo automático, a diferença entre os valores medidos e os valores definidos é muito grande. Ou o circuito secundário ainda não está estável quando o circuito principal é ativado!
Reply #92016-04-12
Seu localizador foi ajustado, mas os valores PID do circuito de controle podem precisar ser ajustados novamente.
Reply #102016-04-12
1. Qual é a pressão normal do vaso de pressão? 2. Qual é a faixa aproximada da pressão de operação do vaso de pressão quando a válvula oscila para frente e para trás? 3. Após a pressão do vaso de pressão se normalizar, ela ainda sofre flutuações?
Reply #112016-04-13
Depois que o controle central detectou isso, passou a haver controle manual. Quando cheguei ao local, percebi que o valor definido permanecia sempre em 25; a válvula oscilava sozinha, e o valor definido pelo localizador não mudava
Reply #122016-04-13
Esse válvula está em uso há quase 10 anos, e só agora surgiu esse problema
Reply #132016-04-13
É uma válvula antiga de 10 anos? Nesse caso, é preciso verificar bem. Eu pensei que era uma válvula nova As causas dos problemas com as válvulas geralmente são as seguintes: 1. O posicionador da válvula não está sendo ajustado automaticamente; é necessário realizá-lo novamente. 2. Há um defeito na válvula de filtragem e redução de pressão, o que causa flutuações na pressão do ar de saída. 3. A vedação da válvula está muito apertada; é preciso afrouxá-la. 4. A mola de fixação do link de feedback da válvula se soltou. 5. Outras causas mecânicas
Reply #142016-04-15
O valor de controle central é definido manualmente. O valor definido pelo localizador no local permanece estável em 25, sem mudanças. A válvula é do tipo gaiola
Reply #152016-04-15
Hoje, quando o sistema de suporte foi ativado, a válvula voltou a ser utilizada. Não houve nenhum problema em seu funcionamento. Nós discutimos juntos alguns detalhes. Trata-se de uma válvula do tipo “gaiola”; o posicionador já foi ajustado antes do início do funcionamento da válvula. Depois de conectar a linha auxiliar, girei a válvula manualmente algumas vezes, sem problemas. O preenchimento da válvula também funcionou bem. Há apenas um problema: a pressão de saída da válvula de filtragem e redução de pressão é de apenas 0,2 Mpa. No entanto, essa válvula possui um amplificador, e a pressão de ar do amplificador não é controlada pela válvula de filtragem e redução de pressão. A válvula de filtragem e redução de pressão está conectada apenas ao posicionador. Agora eu suspeito que seja por causa da pressão insuficiente na válvula de redução de pressão; isso faz com que a válvula mude drasticamente de posição. Além disso, o regulador de pressão aumenta a quantidade de ar fornecido. Como o amplificador não reage de maneira tão sensível e precisa, além do efeito “water hammer” causado pelo abrir e fechar repentino da válvula, a pressão dentro dos tubos varia constantemente. Mas, por enquanto, não há como provar isso
Reply #162016-04-15
Todos fizeram uma boa análise, hein :)
Reply #172016-04-15
O PID não foi ajustado corretamente; não houve convergência
Reply #182016-04-16
Sua análise é bastante confiável. Não faz sentido instalar um amplificador em uma válvula de regulação; se um amplificador for instalado em uma válvula de corte, isso pode aumentar a velocidade. Válvula de gaiola, eu nunca a usei, só a vi em fábricas de válvulas. Em quais condições de operação ela é utilizada?
Reply #192016-04-16
Cobre basicamente todas as situações; como complemento, se a válvula for instalada de forma invertida, o mesmo acontecerá
Reply #202016-04-16
Esse válvula está em uso há 10 anos, e o amplificador também há 10 anos? Se assim é, por que esse fenômeno não ocorreu antes? Há algum problema com o amplificador? Verifique também se a haste de feedback está solta; o grau de soltura pode ser diferente quando há carga e quando não há carga.
Reply #212016-04-16
Além disso, a fonte de ar é adequada? É limpa?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.