A norma SH/T3082-2003 estipula que os sistemas de detecção de gases inflamáveis e tóxicos devem ser alimentados por UPS. O que vocês acham? É realmente necessário usar um UPS para fornecer energia? Pelo que sei, alguns dispositivos não utilizam alimentação UPS no local.
Norma de projeto de alimentação de instrumentos HGT 20509, cláusula 5.3.1: Nas seguintes situações, deve-se utilizar UPS para a alimentação dos instrumentos: 1. Instalações de produção que utilizam DCS, FCS ou SIS; 2. CCS; 3. Analisadores online para participação em sistemas de intertravamento e controle de processos; 4. Sistemas de detecção e alarme para gases inflamáveis e tóxicos
Instruções de uso da terminologia: Termos que indicam uma exigência estrita, ou seja, algo que deve ser feito em todas as circunstâncias normais: para termos positivos, utiliza-se “deve”; para termos negativos, utiliza-se “não deve” ou “não é permitido”.
Agora, gases inflamáveis e tóxicos exigem que haja um sistema separado para sua detecção. Esse sistema deve ser alimentado por UPS. No entanto, a nossa empresa não possui isso
Geralmente, os fabricantes confiáveis integram um pequeno sistema UPS no gabinete dos detectores de gases tóxicos e de gases inflamáveis. Se isso não for possível, também é possível conectar o gabinete do detector diretamente à saída de energia do UPS do DCS. No caso de gabinetes de detecção suspensos, que ficam longe do UPS, na verdade não há problema algum, já que é preciso levar em consideração as condições reais. Além da caixa de alarmes na sala de plantão da fábrica, que não é alimentada por UPS, todos os painéis de alarmes principais no DCS possuem configuração de dupla fonte de energia.
Ainda é preciso seguir as normas, mas você não precisa de UPS; eles também não vão saber disso
Cada padrão inclui uma explicação sobre alguns termos restritivos; “dever”, ou seja, é algo que deve existir, exceto em situações especiais. Portanto, recomenda-se aumentar o UPS
Os projetos desenvolvidos pelos escritórios de design certamente levarão em consideração o fornecimento de energia pela UPS para gases tóxicos e inflamáveis. Como isso será implementado na prática, depende das etapas de construção finais