Problemas com medidores de vazão em massa. Estou esperando online

2016-04-13View Original

Thread Content

Um medidor de vazão em massa da série 1700 da Emerson. A tela local mostra valores normais, e o sinal de corrente de saída também está normal. No entanto, após a conexão do sinal ao PLC (placa analógica Mitsubishi PLC), nos primeiros 20 segundos a bomba funciona normalmente, mas depois a imagem deixa de ser exibida. Mesmo assim, o sinal de corrente continua normal. Preciso de ajuda. Estou esperando online, estou muito preocupado
Reply #22016-04-13
Você está dizendo que o sinal de corrente de saída está normal, mas qual valor deve ser considerado: o valor medido no circuito do sinal de corrente de saída, ou o valor medido pela multímetro em miliampères?
Reply #32016-04-13
Qual é a tensão medida pelo lado do PLC quando o circuito do sinal de corrente de saída é interrompido?
Reply #42016-04-13
0V confirma que o PLC é passivo
Reply #52016-04-13
Qual é a tensão no lado do medidor de vazão massiva quando o circuito do sinal de corrente de saída é interrompido?
Reply #62016-04-13
Qual é a tensão no lado do medidor de vazão massiva quando o circuito do sinal de corrente de saída é interrompido?
Reply #72016-04-13
Qual é a tensão no lado do medidor de vazão massiva quando o circuito do sinal de corrente de saída é interrompido?
Reply #82016-04-13
Todos os sinais de 24V, tanto no local quanto acessíveis pelo PLC, foram verificados. Tudo está normal
Reply #92016-04-13
Oh, isso só pode indicar se há algum problema com esse canal do PLC. Desconecte completamente esse canal do PLC e envie um sinal passivo de 4–20 mA para ele. Veja se a tela exibe alguma informação
Reply #102016-04-13
O canal do PLC também foi trocado, mas não adiantou. Quando se conecta outro medidor de vazão a esse canal, não há nenhum problema! A cabeça está enorme. Já faz 2 dias que isso acontece
Reply #112016-04-14
O que você disse sobre ajustar os outros medidores de vazão para este canal – são também medidores de vazão em massa desse mesmo modelo, e utilizam saída ativa?
Reply #122016-04-14
Se for confirmado que o sinal do medidor de vazão está correto e que o canal não tem problemas, então é preciso verificar os cabos, para ver se há algum problema com a resistência deles
Reply #132016-04-14
Use 475 para enviar o sinal de frequência e verifique se há alguma indicação no monitor da sala de controle, a fim de determinar se o problema é no sensor ou no módulo elétrico.
Reply #142016-04-14
Qual é o valor da corrente em mA? Verifique a fiação, para ver se há conexões danificadas
Reply #152016-04-14
Nunca vi esse tipo de problema. Já estudei sobre isso; recomendo verificar os cabos. Esse sistema é composto por transmissores, linhas de transmissão e canais de recepção do PLC. Atualmente, os transmissores não apresentam problemas, nem os canais. Portanto, o problema deve estar nas linhas de transmissão. Vamos verificar se há algum dano ou fontes de interferência nelas
Reply #162016-04-14
No seu caso, provavelmente é um problema com a linha. Você pode verificar se o sinal de corrente na saída do medidor de vazão é o mesmo que o sinal de corrente na entrada da placa PLC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.