2016-04-13View Original

Thread Content

O medidor local indica normalmente (0-80 toneladas); após o fechamento total da válvula, o indicador local mostra zero, sem fluxo algum. Mas no DCS interno está indicado 23 toneladas, e a corrente medida é um pouco acima de 5 milionésimos de ampere. Não sei qual é o motivo. Como posso resolver isso?
Reply #22016-04-14
A indicação no visor é 0, mas a corrente no circuito de medição é de 5mA+. Você deve primeiro testar o circuito, utilizando um medidor de verificação do circuito ou um medidor de verificação de processo. Se não houver problemas, então o problema está no próprio instrumento. Conecte um controlador manual para verificar qual é a saída. Às vezes, o visor possui função de conversão automática; verifique se a faixa de medição definida corresponde à faixa de medição do instrumento. Basta fazer as alterações necessárias. Se todas as configurações estiverem corretas, mas a saída de corrente do medidor ainda for de 5mA, então… troque o medidor e entre em contato com o fabricante para que ele resolva o problema.
Reply #32016-04-14
Nós fabricamos medidores de vazão, temos a oportunidade de colaborar!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.