Thread Content
Recentemente, um medidor de vazão do tipo “vortex street” foi utilizado em nossa unidade para medir o fluxo de gás seco. O medidor de vazão do tipo “orifício” indicou que o fluxo na entrada era de 8000 NM3/h. Após o processo de desulfuração, o valor medido pelo medidor de vazão do tipo “vortex street” foi de pouco mais de 6000 m³/h. A pressão na entrada variava pouco, mas a pressão na saída variava bastante, entre 0,55 e 0,75 MPa. Os resultados das medições indicaram que a densidade padrão dentro do medidor de vazão do tipo “vortex street” era de 0,1 kg/m³, enquanto a densidade de operação era de 0,7 kg/m³. Gostaria de saber se há algum problema com essas configurações e como resolvê-lo!
Recomenda-se a implementação de compensação por temperatura e pressão. O medidor de vazão de tipo “vortex” mede a quantidade de volume atual; portanto, é recomendável adicionar essa compensação para converter o valor em unidades cúbicas padrão. Caso contrário, diferentes pressões afetarão de maneira diferente o medidor de vazão, especialmente em condições de variação constante como as suas……
Hmm, obrigado. Nós também queremos fazer uma compensação de pressão; é preciso compensar tanto o fluxo de entrada quanto o de saída. A temperatura, basicamente, não muda, então não há necessidade de compensação, certo?
Compensar um também é possível; assim, o erro pode ser reduzido……
Seu sistema é controlado por DCS? Onde você pretende colocar o transmissor de pressão no trecho do tubo? Os programas de software também precisam ser alterados? Pode compartilhar as soluções específicas?
Espere um pouco, eu não vi direito antes. Basta fazer a compensação para cada medidor de acordo com a pressão anterior correspondente a ele. O ponto de medição não deve ficar muito distante do instrumento. Além disso, é melhor usar apenas uma temperatura; se não for possível, também se pode definir uma valor arbitrário
Sim, a compensação de temperatura e pressão é realizada por meio da configuração no DCS. Como os sistemas de controle são diferentes, os procedimentos de configuração também variam. Na verdade, é bem simples de fazer. Atualmente, os DCS já foram projetados de maneira bastante simplificada: as interfaces de configuração são em chinês, basta chamar os blocos lógicos correspondentes e configurar o programa.