Socorro urgente: processo Luchi, qual a pressão adequada de vapor para a torre de regeneração térmica? O que acontece quando cresce? O que acontece se for pequeno demais? O que é adequado?
Este tópico foi editado pela última vez por wgqmqez em 14/04/2016, às 22:35. Há excesso de vapor; isso gera desperdício de vapor e, além disso, sobrecarrega a bomba de refluxo no topo da torre. Às vezes, ocorre a situação em que o nível do líquido não consegue ser ajustado rapidamente. Às vezes, o metanol também é levado para o sistema de recuperação de enxofre. Gasta metanol e afeta o funcionamento normal do sistema de recuperação de enxofre. O vapor é insuficiente, o reprocessamento do metanol deficiente, o que acaba afetando a qualidade do gás bruto a ser purificado; além disso, o teor de enxofre pode exceder os limites permitidos. É necessário controlar rigorosamente os parâmetros do processo, bem como a temperatura da placa sensível. Dessa forma, a quantidade de vapor utilizada fica na medida certa
A quantidade de vapor a ser adicionada depende principalmente do teor de H2S no metanol pobre, para garantir que este esteja dentro dos limites aceitáveis. Além disso, leva-se em consideração a quantidade de metanol transportado pelo gás ácido após o resfriamento (deve ser controlada em torno de 1%). Como referência: a quantidade de metanol utilizado no processo de purificação é de aproximadamente 700-800 toneladas; a quantidade de material alimentado na torre de regeneração térmica é de cerca de 800-900 toneladas; já a quantidade de vapor utilizada é de aproximadamente 38-42 toneladas. A pressão na torre é controlada em torno de 0,17–0,19 Mpa.