HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O que significa uma saída do transmissor de pressão maior que 20,6 mA? E o que significa uma saída menor que 3,6 mA?

2016-04-15View Original

Thread Content

Se a faixa de medição do transmissor de pressão for de 0-10 MPa(G), onde 0 MPa(G) corresponde a 4 mA e 10 MPa(G) corresponde a 20 mA, qual será a corrente de saída do transmissor quando o sistema operar sob pressões de 15 MPa(G) ou 20 MPa(G)? (Supondo que a faixa máxima de medição do transmissor seja de 50 MPa(G))
Reply #22016-04-15
Verifique se a placa de circuito possui proteção. Se não houver proteção, será gerada uma zona morta com saída de 23-25mA; quando a faixa de medição é excedida, a corrente não muda mais. Se a faixa de proteção do transmissor for ultrapassada em 50MPa, o transmissor não será danificado. No entanto, a corrente de saída fora da faixa de medição não é linear, portanto não tem grande valor de referência
Reply #32016-04-15
Uma saída inferior a 4 ou superior a 20 pode ser devido ao fato de o próprio instrumento ter limites de alarme altos ou baixos definidos; isso depende de como o instrumento foi configurado. Se a saída for inferior a 4, é possível que a pressão real atual seja ligeiramente menor que o limite inferior da escala ; Uma saída acima de 20 também pode indicar que a pressão real atual é ligeiramente superior ao limite máximo do intervalo de medição ; Conforme você disse, a pressão atual é de 15, e o valor máximo indicado pelo medidor é 50. Portanto, o medidor mostrará 15, o que está normal. Mas a saída não está correta; ela deveria estar em um valor mais alto.
Reply #42016-04-15
A corrente de saída do instrumento tem um limite máximo; geralmente, ela é um pouco maior que 20 mA, sendo normalmente de 20,8 mA, o que corresponde a 105% da faixa de medição. Ou seja, quando a pressão real é de 15 e 20 MPa, a saída do instrumento é de 10,8 mA em ambos os casos, enquanto o DCS exibe 10,5 MPa. (A premissa aqui é que o DCS foi projetado para exibir valores fora da faixa de medição. Se a variável no DCS for definida como 0-10, então é possível que não se veja nada, como se fosse apenas um ponto defeituoso.) Claro que nem todos os instrumentos têm 20,8 mA; consulte o manual do instrumento.
Reply #52016-04-15
O instrumento está acima do limite máximo (faixa de medição); a saída de corrente é maior que 20 mA. Também está abaixo do limite mínimo: a saída de corrente é menor que 4 mA
Reply #62016-04-15
Maior que 20mA......
Reply #72016-04-18
“A pressão atual é de 15, e o valor máximo indicado pelo medidor é 50. Portanto, o medidor mostrará 15, o que está dentro dos limites normais. No entanto, a saída não está correta; ela deveria estar em um valor mais alto. ” O que você está descrevendo é uma situação em que a faixa de medição exibida no indicador do transmissor pode ser diferente da faixa de saída. Qual é o sentido disso? Além disso, “o máximo do instrumento é 50”, como já foi dito pelo autor, trata-se do limite máximo de escala definido no projeto do transmissor, e não do limite de escala exibido no visor do instrumento.
Reply #82016-04-18
Não será exibido 15 MPa; apenas será mostrado algo em torno de 10. Se ultrapassar 20 mA, o valor permanecerá nesse nível
Reply #92016-04-18
Primeiro, eu entendo o que o autor quer dizer com 50: é o intervalo máximo do medidor, certo? Então, quando a pressão real excede o valor definido para a escala, por exemplo, se a escala for de 0 a 10 e a pressão real for de 15, desde que não exceda o valor máximo de 50 indicado pelo instrumento, o visor geralmente exibe tanto a pressão quanto a porcentagem. O valor da pressão será o valor real, enquanto a porcentagem será 100%, ou até um pouco mais. O que é emitido é uma corrente elétrica; como a pressão já excedeu o valor definido, é gerado um alarme… Bem, eu já encontrei essa situação na prática… É possível que isso aconteça apenas com aquela marca específica
Reply #102016-04-18
O que significa a faixa de medição exibida na linha de cabeçalho? Não são apenas a faixa de saída dos instrumentos e a faixa do sistema DCS? Não é necessário definir um intervalo para o conteúdo exibido, certo?
Reply #112016-04-20
“Primeiro, eu entendo o que o autor quer dizer com 50: é o intervalo máximo do medidor, certo? Em seguida, quando a pressão real excede o valor definido para a escala, por exemplo, se a escala for de 0 a 10 e a pressão real for de 15, desde que não exceda o valor máximo de 50 indicado pelo instrumento, o mostrador geralmente exibirá tanto a pressão quanto a porcentagem. O valor da pressão será o valor real, enquanto a porcentagem será 100%, ou até um pouco mais. O que é emitido como saída é uma corrente elétrica; como a pressão excedeu o valor definido, é gerado um sinal de alarme. O proprietário do post disse: “A escala do transmissor de pressão é de 0-10 MPa(G); 0 MPa(G) corresponde a 4 mA, e 10 MPa(G) corresponde a 20 mA”. Então, qual é a corrente elétrica correspondente a uma pressão de 15? 28mA? Qual é a porcentagem? 150%? ”Qual é a corrente correspondente aos 50” máximos do instrumento? 80mA? Qual é a porcentagem? 400%? Supondo que a corrente de saída do transmissor não esteja limitada, e que a relação linear entre entrada e saída seja mantida, será que todos esses dados poderão ser exibidos? :A corrente de saída do transmissor real será realmente tão alta? Quando a saída do transmissor EJA atinge 110%, é acionado um alarme; além desse limite, a saída não aumentará mais.
Reply #122016-04-22
Ai, o medidor tem uma medição máxima de 50; a faixa de ajuste é de 0 a 10. A pressão atual é de 15. Nesse momento, a saída do instrumento é um valor fixo maior que 20 miliamperes. A pressão atual aumenta para 20, 30 ou 40, mas a saída do instrumento continua sendo o mesmo valor de corrente. Nessa situação, a pressão aumenta, enquanto o valor da corrente de saída permanece constante. Mas na área de exibição dos títulos das colunas, a porcentagem mostrada pode ultrapassar 100%, como por exemplo 150%. No entanto, na tela que exibe o valor da pressão, é mostrada a pressão real. Desde que a pressão atual não exceda 50% do valor máximo indicado pelo instrumento, ela será exibida normalmente. Exibição e saída de corrente são coisas diferentes. Sem imagem, não há verdade. Um dia eu vou enviar uma captura de tela para você, ou você pode tentar por conta própria
Reply #132016-04-25
Na verdade, eu também sei que “exibição e saída de corrente são coisas diferentes”. Mas é preciso que a exibição e a saída estejam relacionadas, não importa de que maneira elas sejam exibidas. Elas precisam estar relacionadas, caso contrário, qual seria o sentido disso?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.