Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por hesonchang214 em 25/04/2016, às 15:39. Por favor, preste atenção para não revelar as respostas! Recompensa para participantes: 2 unidades de riqueza. Recompensa por resposta correta: 9 riquezas. Lado secundário do transformador de corrente ( ). A. Instalar fusível B. Não instalar fusível C. Permitir curto-circuito por curto período D. Permitir circuito aberto
Lado secundário do transformador de corrente (C). A. Instalar fusível B. Não instalar fusível C. Permitir curto-circuito por curto período D. Permitir circuito aberto
Lado secundário do transformador de corrente (B). A. Instalar fusível B. Não instalar fusível C. Permitir curto-circuito por curto período D. Permitir circuito aberto
Lado secundário do transformador de corrente (B). A. Instalar fusível B. Não instalar fusível C. Permitir curto-circuito por curto período D. Permitir circuito aberto
Escolha B: o lado secundário do transformador de corrente não deve operar em circuito aberto. Como a impedância da bobina do instrumento conectada à bobina secundária do transformador de corrente é muito pequena, isso equivale a um funcionamento na condição de curto-circuito na bobina secundária. A tensão nos terminais da bobina secundária do transformador é de apenas alguns volts. Portanto, o fluxo magnético no núcleo de ferro é muito pequeno. A força magnética da bobina primária pode atingir centenas de amperes, ou até milhares de ampères, ou ainda valores maiores. Mas a maior parte dessa força eletromotriz de desmagnetização, gerada pelas bobinas secundárias em curto-circuito, é anulada. Resta apenas uma pequena parte dela, que serve como força eletromotriz de excitação do núcleo, para criar o fluxo magnético dentro dele. Se, durante a operação, o enrolamento secundário se desconectar, a corrente no lado secundário será igual a zero. Nesse caso, a força eletromotriz responsável pelo desmagnetização desaparece, enquanto a força eletromotriz no lado primário permanece inalterada. Toda a corrente que flui no lado primário passa a ser considerada corrente de excitação. Isso faz com que o fluxo magnético no núcleo aumente drasticamente, causando superaquecimento grave do núcleo. Isso pode levar à destruição da isolação dos enrolamentos ou até mesmo a um curto-circuito entre o lado de alta tensão e a terra. Além disso, um circuito aberto no secundário gera uma tensão muito alta, o que é perigoso para os instrumentos e para o operador. Portanto, o lado secundário do transformador de corrente não deve ser desconectado.
Lado secundário do transformador de corrente (b).
Lado secundário do transformador de corrente (B). A. Instalar fusível B. Não instalar fusível C. Permitir curto-circuito por curto período D. Permitir circuito aberto