Esta publicação foi editada pela última vez por Sulfeto de Zinco e Alumínio em 17/04/2016, às 14:40. Quais são as condições necessárias para a água de resfriamento?
Temperatura baixa, poucas impurezas, dureza baixa; adição de fungicidas e desincrustantes
Isso depende do projeto específico: se é um ciclo fechado ou um ciclo aberto. Geralmente, existem requisitos em relação à qualidade da água. Além disso, são necessárias informações sobre a temperatura e a pressão na entrada, bem como na saída. Geralmente, a temperatura de entrada é de 30°C, com pressão de 0,45 MPaG; a temperatura de saída é de 40°C, com pressão de 0,25 MPaG.
O valor de pH deve estar entre 6,5 e 8,0
Em geral, os principais indicadores de qualidade da água em sistemas de circulação são: dureza cálcica, turvidade, alcalinidade, bactérias heterotróficas e lama microbiana
É preciso mantê-lo limpo e sem impurezas; aqueles com alta dureza também precisam passar por um processo de amolecimento.
A temperatura de operação, entre 80°C e 105°C, não é afetada. Ele deve ter propriedades que o protejam contra congelamento, ferrugem e acúmulo de incrustações
Sem óleo, estéril, baixo teor de sal, temperatura adequada
1 Temperatura da água 2 Dureza da água, pH, teor de bactérias e teor de vários íons (CL⁻, etc.) 3 Turvidez da água
Temperatura, pressão, vazão, turbidez, valor de pH
Sólidos em suspensão, valor de pH, alcalinidade do vermelho de metila, íons de cálcio, íons de cloro
Sedimentos em suspensão; Controle da incrustação ; Corrosão; Microorganismos ; O valor do pH está dentro dos limites aceitáveis
Os sistemas de resfriamento por água são divididos em sistemas de resfriamento por água contínua e sistemas de resfriamento por água em ciclo. Se a água fria for descartada imediatamente após ser utilizada para resfriar os equipamentos de produção, nesse caso a água fria é usada apenas uma vez; esse sistema é chamado de sistema de resfriamento por água contínua ; Fazer com que água fria aquecida flua através do equipamento de resfriamento para reduzir a temperatura da água, e depois enviá-la de volta aos equipamentos de produção por meio de bombas para ser reutilizada; isso é chamado de sistema de água de resfriamento em ciclo.
Os sólidos em suspensão devem ser menores ou iguais a 20 m/l; o valor de pH deve ser neutro; a temperatura deve ser menor ou igual a 30°C; além disso, a dureza da água não pode ser excessiva.
A água de resfriamento é aquela que troca calor por meio de trocadores de calor ou pelo contato direto com o material a ser resfriado; após ser resfriada nas torres de resfriamento, ela é reutilizada, visando economizar recursos hídricos. Em geral, a água de circulação é neutra ou ligeiramente alcalina, com um valor de pH entre 7 e 9,5. Em casos em que a água de resfriamento entra em contato direto com o meio ambiente, pode ser ácida ou alcalina (com valor de pH acima de 10,0), mas isso é relativamente raro.
1. Não causa incrustações. 2. Causa pouca corrosão no metal. Não gera riscos microbiológicos