Uma pergunta bem simples: quem sabe qual é o limite inferior da faixa de medição do transmissor de diferença de pressão de tipo diafragma? ? Vejo que, na maioria das amostras de seleção, o limite inferior da faixa de medição é de cerca de 6 KPa. Será que, quando a diferença de pressão cai abaixo de 6 KPa, não há mais sinal? Ainda não é possível garantir a precisão? Peço ajuda a um profissional
Não há jeito: L. É como se a existência de uma espécie tivesse, necessariamente, um propósito. Às vezes, para medir meios sujos, só se pode usar um transmissor com duas flanges. Eu também espero que haja uma alternativa melhor. Agora eu quero saber se a diferença de pressão medida realmente é de 6 Kpa. Se for menor que isso, será que realmente não haverá sinal, ou então não haverá mais referência de precisão?
O problema com a diferença de temperatura não é grande; desde que os dois capilares tenham o mesmo comprimento e estejam na mesma condição ambiental, ela será compensada; Quanto à baixa velocidade de transmissão, em primeiro lugar, a área de contato com o meio deve ser suficientemente grande; para garantir precisão, a membrana plana precisa ter pelo menos duas polegadas de diâmetro ; Em segundo lugar, o diâmetro interno do tubo de lã deve ser pequeno; em nossa prática, também não encontramos grandes erros nesse aspecto